Connessione ad Internet da PLC connesso alla LAN2 del pannello HMI – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-ad-internet-da-plc-connesso-alla-lan2-del-pannello-hmi/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:15:58 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-ad-internet-da-plc-connesso-alla-lan2-del-pannello-hmi/#post-83939 Connessione ad Internet da PLC connesso alla LAN2 del pannello HMI https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-ad-internet-da-plc-connesso-alla-lan2-del-pannello-hmi/#post-83939 Fri, 05 Sep 2025 08:38:13 +0000 Anonimo Chiedo se è possibile dal PLC connesso alla LAN2 del pannello HMI sfruttare la connessione della LAN1 alla rete aziendale per accedere ad Internet. La mia esigenza è di fornire impianti al cliente semplificando la configurazione di rete.

L’idea è di configurare la LAN2 con indirizzo IP statico a cui è connesso il PLC di gestione configurato nella stessa rete.

Lasciare la LAN1 in DHCP in modo che il cliente la connette alla propria rete e questa si autoconfigura permettendo l’accesso del pannello ad Internet. In questo modo tramite EasyAccess posso raggiungere l’impianto in teleassistenza.

Ho l’esigenza di permettere al PLC di inviare dati in REST o MQTT su Internet e quindi vorrei sfruttare la connessione del pannello alla rete del cliente per la connessione. E’ possibile?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-ad-internet-da-plc-connesso-alla-lan2-del-pannello-hmi/#post-83943 Rispondi a: Connessione ad Internet da PLC connesso alla LAN2 del pannello HMI https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-ad-internet-da-plc-connesso-alla-lan2-del-pannello-hmi/#post-83943 Fri, 05 Sep 2025 08:47:27 +0000 Sergio Bertana Purtroppo la tua esigenza non può essere risolta nel modo che hai descritto, per motivi di sicurezza dalla LAN2 non è possibile raggiungere la LAN1 quindi sfruttarla per la connessione Internet. Vediamo come altri clienti che utilizzano i ns PLC SlimLine hanno risolto questa situazione, la soluzione è comunque adattabile a tutti i PLC.

  • Si utilizza la sola LAN1 sia per la connessione al PLC che alla rete del cliente, lasciando in DHCP sia il pannello HMI che il PLC. In questo modo si autoconfigurano entrambi sulla rete del cliente.
  • Si gestisce una connessione seriale aggiuntiva tra il pannello ed il PLC.
  • Tramite la connessione seriale il pannello chiede al PLC l’indirizzo IP che gli è stato assegnato dal server DHCP e lo imposta nelle LW-9600~3 (Per il Device 4).
  • Così la connessione in ethernet è operativa sull’indirizzo IP assegnato al PLC.
  • Consiglio di visualizzare in una pagina del pannello gli indirizzi IP del pannello (LW-9129~32) e del PLC ( LW-9600~3) in modo da poterli impostare nel Pass-Through da EasyAccess.
]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-ad-internet-da-plc-connesso-alla-lan2-del-pannello-hmi/#post-83957 Rispondi a: Connessione ad Internet da PLC connesso alla LAN2 del pannello HMI https://support.elsist.biz/forums/topic/connessione-ad-internet-da-plc-connesso-alla-lan2-del-pannello-hmi/#post-83957 Fri, 05 Sep 2025 14:56:58 +0000 Marcog24 Salve, se posso dare la mia opinione, io utilizzo la seguente configurazione:

  • LAN 1 dhcp
  • LAN 2 Ip fisso su subnet diversa.

Per collegarsi al PLC va attivata la funzione di passthrough ethernet con utility manager in caso di connessione locale.

Altrimenti la si può attivare tramite EasyAccess in caso di connessione da remoto.

Consiglio di usare per la lan 2 una subnet strana tipo 192.168.177.xxx
Se PLC e HMI sono sulla stessa subnet in locale non si attiva il passthrough tramite utility manager.

Di contro c’è che per collegarsi al PLC sulla macchina si dovrà sempre passare attraverso il passtrough.

]]>