Configurazione rete PLC/Pannelli – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-rete-plc-pannelli/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:35:20 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-rete-plc-pannelli/#post-73945 Configurazione rete PLC/Pannelli https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-rete-plc-pannelli/#post-73945 Fri, 15 Sep 2023 12:04:45 +0000 TecGio Ho la seguente configurazione:

PLC M241 Schneider, connesso via LAN2 a cMT2108x su un quadro mobile. Il componente mobile è connesso, tramite access point a rete ETH WiFi. Su un quadro fisso è presente un cMT3152X, in rete con LAN1 a internet, in DHCP. Sono presenti 11 unità cMT2108X, che fanno tutte capo a uno switch sul quadro fisso.

Da PC programmo in WiFi tutti i pannelli e il PLC e esco anche in Internet. Ho EasyAccess sul cMT3152X, con cui vado in programmazione/simulazione e pass-through da remoto. Riassumendo:

  • 11-cMT2108X+cMT3152X in switch e access point (postazione fissa).
  • PLC M241 e cMT2108X in switch e access point (postazione mobile).

La mia domanda è: quale configurazione è consigliata nel lato fisso, visto che il modello cMT3152X potrebbe essere master per dati e collegamento con il PLC, senza far parlare direttamente ogni pannello con il PLC?

Grazie per l’attenzione.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-rete-plc-pannelli/#post-73974 Rispondi a: Configurazione rete PLC/Pannelli https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-rete-plc-pannelli/#post-73974 Mon, 18 Sep 2023 15:55:43 +0000 Sergio Bertana Una soluzione potrebbe essere quella di collegare il cMT3152X con il driver specifico al PLC.

Poi sull’HMI puoi abilitare OPC-UA server e creare la mappatura delle TAGs da condividere.

A questo punto tutti gli altri pannelli useranno il protocollo OPC-UA client per agganciare il Server e leggere/scrivere le TAGs mappate.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-rete-plc-pannelli/#post-74802 Rispondi a: Configurazione rete PLC/Pannelli https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-rete-plc-pannelli/#post-74802 Tue, 21 Nov 2023 09:12:11 +0000 TecGio I pannelli cMT2108X2 non hanno OPC-UA, posso instaurare la stessa strategia su MQTT?

Avrei un cMT2108X2 e un cMT3152X (con MQTT attivato) in connessione ETH con il PLC e altri 11 HMI di tipo cMT2108X2in MQTT con il cMT3152X.

Grazie per l’attenzione

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-rete-plc-pannelli/#post-74806 Rispondi a: Configurazione rete PLC/Pannelli https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-rete-plc-pannelli/#post-74806 Wed, 22 Nov 2023 13:07:22 +0000 Sergio Bertana I cMT2108X2 come riportato nella appendice A, hanno il client OPC-UA quindi puoi utilizzarli nella configurazione indicata.

In MQTT la vedo un po più complicata da realizzare.

]]>