Configurazione indirizzi di rete per utilizzo HMI e SCADA – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-indirizzi-di-rete-per-utilizzo-hmi-e-scada/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:06:59 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-indirizzi-di-rete-per-utilizzo-hmi-e-scada/#post-60121 Configurazione indirizzi di rete per utilizzo HMI e SCADA https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-indirizzi-di-rete-per-utilizzo-hmi-e-scada/#post-60121 Thu, 03 Jun 2021 13:47:30 +0000 Stefano Buongiorno a tutti, illustro il mio problema. Utilizzo una cpu MPS054B110  con un pannello MT8073IE

attualmente la porta 1 del pannello è collegata alla rete aziendale del cliente con un prefisso IP diverso da quello della porta 2 (come riportato nelle istruzioni ed impostata x ottenere indirizzo ip automaticamente)

Sulla porta 2 ( 192.168.0.121) è collegato uno switch a cui è connessa  la CPU (192.168.0.122). Io con EasyAccess accedo liberamente senza problemi.

Il cliente vorrebbe collegarsi con uno scada aziendale utilizzando ovviamente il prefisso ip disponibile che è diverso da quello della porta 2 del pannello

Dovrei impostare la porta 1 e la porta 2 del pannello sullo stesso prefisso di rete ma così facendo la specifica indicazione di mantenere i due prefissi diversi decade. Come posso fare? In pratica vorrei consentire al cliente di accedere con lo SCADA direttamente alle variabili mappate del Plc con modbus TCPIP ma continuare, quando necessario, ad accedere con EasyAccess.

Uno switch managed potrebbe essere la soluzione? in tal caso cosa mi consigliate e come dovrei configurarlo?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-indirizzi-di-rete-per-utilizzo-hmi-e-scada/#post-60127 Rispondi a: Configurazione indirizzi di rete per utilizzo HMI e SCADA https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-indirizzi-di-rete-per-utilizzo-hmi-e-scada/#post-60127 Thu, 03 Jun 2021 13:57:21 +0000 Sergio Bertana In parte a questa domanda ho già risposto in questo topic, il tuo è un problema di networking. In qualsiasi sistema (HMI compreso) è obbligatorio avere classi di rete diverse per ogni scheda di rete ethernet. Quindi per risolvere il tuo problema ti posso consigliare.

  1. Aggiungere un router in grado di ridirigere il traffico dalla rete PC che esegue lo SCADA alla rete PLC e nel PC configurare correttamente il route map definendo l’IP del router come gateway dell’indirizzo IP del PLC.
  2. Aggiungere una seconda scheda di rete nel PC assegnandola alla classe di rete del PLC. O in alternativa se si possono mettere insieme tramite switch le due reti puoi assegnare due indirizzi IP con le relative classi alla scheda di rete del PC.
  3. Definire nel pannello un server modbus (Screenshot) ed abilitare il Modbus TCP/IP gateway configurando correttamente la mapping table. In questo modo lo SCADA interrogherà il pannello (Porta 8000) che ridirigerà le richieste al PLC.
]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-indirizzi-di-rete-per-utilizzo-hmi-e-scada/#post-60132 Rispondi a: Configurazione indirizzi di rete per utilizzo HMI e SCADA https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-indirizzi-di-rete-per-utilizzo-hmi-e-scada/#post-60132 Mon, 07 Jun 2021 10:22:02 +0000 Stefano Grazie mille valutiamo con il cliente la soluzione migliore anche se a naso la più pratica mi sembra la n° 3. Potrei avere una dritta su come configurare la tabella del mapping table, o in alternativa, dovo posso trovare documentazione attendibile allo scopo?

Grazie mille
Veramente sempre molti collaborativi

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-indirizzi-di-rete-per-utilizzo-hmi-e-scada/#post-60156 Rispondi a: Configurazione indirizzi di rete per utilizzo HMI e SCADA https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-indirizzi-di-rete-per-utilizzo-hmi-e-scada/#post-60156 Mon, 07 Jun 2021 10:26:52 +0000 Sergio Bertana Sulla configurazione della tabella di mapping trovi il capitolo MODBUS TCP/IP Gateway interamente dedicato all’argomento sul manuale di EasyBuilder che puoi scaricare dal nostro sito.

]]>