Configurazione impulsi misura su Eastron SDM630 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-impulsi-misura-su-eastron-sdm630/feed/ Fri, 30 Oct 2026 07:18:16 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-impulsi-misura-su-eastron-sdm630/#post-69992 Configurazione impulsi misura su Eastron SDM630 https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-impulsi-misura-su-eastron-sdm630/#post-69992 Wed, 08 Feb 2023 07:38:02 +0000 Anonimo Stò valutando l’acquisto di contatori energia SDM630-MCT, ho la necessità dei seguenti chiarimenti.

Lo strumento che (vedo dalla scheda tecnica) dispone di una uscita a impulsi programmabile, è in grado di fornire 1000 impulsi/kWh

  1.  La durata dell’impulso uscita statica è selezionabile/configurabile? Avrei necessità di ottenere 60ms per 1000 impulsi
  2. Quali sono i valori di tensione esterna uscita statica e massima uscita statica? Avrei necessità di 10…30VDC e 50 mA
]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-impulsi-misura-su-eastron-sdm630/#post-69996 Rispondi a: Configurazione impulsi misura su Eastron SDM630 https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-impulsi-misura-su-eastron-sdm630/#post-69996 Wed, 08 Feb 2023 07:52:14 +0000 Sergio Bertana Contatore di energia trifase SDM630 pur disponendo di una uscita Modbus da cui è possibile acquisire tutte le misure, per i ns sistemi SlimLine esiste un blocco funzione apposito gestisce comunque due uscite impulsive per la misurazione dell’energia attiva e reattiva.

L’uscita 2 non è configurabile, è impostata per la misurazione dell’energia attiva, e genera 400 impulsi/kWh, la larghezza dell’impulso è 100mS.

L’uscita 1 può essere impostata dal menu di configurazione con i parametri:

  • Pulse output, energia misurata, potenza totale (attiva kWh, reattiva kVarh), import potenza (attiva kWh, reattiva kVarh), export potenza (attiva kWh, reattiva kVarh).
  • Pulse rate, quantità di energia per ogni impulso (0.01/0.1/1/10/100 kWh/kVarh).
  • Pulse duration, durata impulso 200mS (Solo per dispositivi non MID), 100mS (Default), 60mS.

La tua domanda, “avrei necessità di ottenere 60ms per 1000 impulsi”, puoi avere impulsi di durata 60mS ed impostando pulse rate a 0.01 avrai 100 impulsi ad ogni kWh.

]]>