Configurazione energy meter eastron SDM120CT-M – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-energy-meter-eastron-sdm120ct-m/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:08:23 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-energy-meter-eastron-sdm120ct-m/#post-51816 Configurazione energy meter eastron SDM120CT-M https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-energy-meter-eastron-sdm120ct-m/#post-51816 Wed, 11 Dec 2019 16:11:34 +0000 Domenico Vinci Ho guardato in lungo ed in largo sia sul forum sia sulla documentazione ma non sono riuscito a trovare informazioni su come impostare il primario del TA su SDM120CTM che abbiamo acquistato. Ho collegato un TA50\5 allo strumento; di default lo strumento è impostato a 5A sul primario e 5A sul secondario (non impostabile), adesso vorrei impostare 50A sul primario perchè effettivamente è ciò che è fisicamente cablato.

Ho seguito quanto scritto sul manuale: premuto pulsante sul fronte sino a quando compare la scritta “-SET-” e via Modbus imposto i parametri, il problema è che nel manuale alla sezione “1.3.1 MODBUS Protocol Holding Register Parameters” non è indicato nessun registro per impostare la corrente sul primario.

Come faccio a configurare questo strumento?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-energy-meter-eastron-sdm120ct-m/#post-51828 Rispondi a: Configurazione energy meter eastron SDM120CT-M https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-energy-meter-eastron-sdm120ct-m/#post-51828 Wed, 11 Dec 2019 16:19:02 +0000 Sergio Bertana In effetti mancava il download del manuale registri Modbus riferito al contatore CT-M, ho provveduto a pubblicarlo puoi eseguirne il download.

In pratica devi scrivere il valore di corrente primaria in formato floating IEE-754 nel registro indirizzo 51, utilizzando il comando modbus 16. Per il calcolo del valore in floating point, puoi usare un convertitore in linea come questo.

Per inviare il comando Modbus puoi usare un tool di gestione comandi Modbus oppure costruire la stringa di comando ed inviarla utilizzando Toolly. Dovendo impostare 50 ampere il convertitore in float ritorna il valore 0x42480000. Ecco il frame Modbus RTU per la scrittura di 2 registri 4 bytes (Valore 4248 0000) nel registro 51 (Indirizzo Modbus inviato sul frame 0032) da inviare allo strumento con ID nodo 01:

00 10 00 32 00 02 04 42 48 00 00 E1 F0

Attenzione, essendo certificato MID il meter consente la programmazione del valore solo 1 volta. Se si imposta un valore errato non sarà più possibile modificarlo.

 

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-energy-meter-eastron-sdm120ct-m/#post-51890 Rispondi a: Configurazione energy meter eastron SDM120CT-M https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-energy-meter-eastron-sdm120ct-m/#post-51890 Thu, 12 Dec 2019 13:15:11 +0000 Domenico Vinci Perfetto con il protocollo giusto tutto è andato al primo colpo.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-energy-meter-eastron-sdm120ct-m/#post-60299 Rispondi a: Configurazione energy meter eastron SDM120CT-M https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-energy-meter-eastron-sdm120ct-m/#post-60299 Mon, 14 Jun 2021 16:11:08 +0000 Sergio Bertana Rimando a questo topic per l’impostazione dell’indirizzo di nodo Modbus.

]]>