Configurazione allarmi su Weintek cMT2158X – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-allarmi-su-weintek-cmt2158x/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:10:15 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-allarmi-su-weintek-cmt2158x/#post-72153 Configurazione allarmi su Weintek cMT2158X https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-allarmi-su-weintek-cmt2158x/#post-72153 Fri, 26 May 2023 08:43:47 +0000 bielle73 Buongiorno, avrei necessità di capire come gestire gli allarmi su un pannello cMT-2158X, in quanto avrei la necessità di far apparire gli allarmi presenti e nel momento in cui rientrano vorrei che sparissero dalla pagina allarmi.

Sarebbe utile creare una pagina o altro dove si potesse vedere lo storico di almeno 7 gg.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-allarmi-su-weintek-cmt2158x/#post-72165 Rispondi a: Configurazione allarmi su Weintek cMT2158X https://support.elsist.biz/forums/topic/configurazione-allarmi-su-weintek-cmt2158x/#post-72165 Tue, 30 May 2023 06:49:31 +0000 Sergio Bertana Gli allarmi si definiscono con l’oggetto Event (Alarm) Log, ogni evento/allarme può essere condiziuonato da una condizione di bit logico o ad un valore di una variabile.

Per la visualizzazione puoi utilizzare l’oggetto Alarm Display che riporta tutti gli allarmi attivi. Hai anche a disposizione l’oggetto Alarm Bar che fa scorrere tutti i mesaggi di allarme attivi.

Per la gerstione dello storico devi utilizzare l’oggetto Event Display che permette di selezionare il periodo storico da visualizzare.

]]>