Comunicazione pannello operatore Weintek con PLC WAGO 750-881 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-pannello-operatore-weintek-con-plc-wago-750-881/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:07:32 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-pannello-operatore-weintek-con-plc-wago-750-881/#post-35178 Comunicazione pannello operatore Weintek con PLC WAGO 750-881 https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-pannello-operatore-weintek-con-plc-wago-750-881/#post-35178 Thu, 08 Mar 2012 23:15:39 +0000 Anonimo Ho programmato un PLC WAGO 750-881 e ne ho testato con successo il funzionamento tramite la sua interfaccia web interna. Lo scopo del programma è semplicemente aprire e chiudere dei contattori riportati ad una morsettiera da un quadro elettrico e ciò è stato fatto con dei moduli (sempre della WAGO) aventi 2 o più uscite digitali.

Sto cercando di interfacciare il PLC ad un touch screen Weintek MT8070iH e non ho avuto problemi a collegare i 2 dispositivi tramite un apposito cavo ethernet cross con protocollo Modbus TCP/IP. Ho creato una semplice interfaccia a pulsanti tramite il programma Easybuilder8000 per testare l’invio dei comandi al PLC tramite touch screen. Nello specifico ho usato degli oggetti di tipo Toggle switch per comandi del tipo “Imposta ON” e “Imposta OFF” che richiedono un indirizzo di lettura e uno di scrittura.

L’indirizzo di lettura che ho usato per leggere lo stato della prima uscita del primo modulo di output digitale è 0x 513 (trovato su un progetto precedente) il quale associato a un oggetto di tipo “lampada a bit” mi riporta effettivamente sul touch screen lo stato dell’uscita e dimostra quindi che PLC e pannello comunicano correttamente.

Quello che non riesco a fare è comandare tale uscita, a questo punto immagino per problemi di indirizzamento. Infatti tentando innumerevoli indirizzi di scrittura non sono riuscito a trovare l’indirizzo giusto. Essendo un novizio, la consultazione delle tabelle di indirizzamento modbus allegate ai manuali della wago non mi è stata molto di aiuto. Come devo ragionare per ricavare l’indirizzo che mi permette di comandare le uscite digitali ?

Il programma del PLC l’ho sviluppato con Codesys e in particolare nel codice le uscite digitali del PLC sono individuate da variabili del tipo %QX0.0, %QX0.1 e così via.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-pannello-operatore-weintek-con-plc-wago-750-881/#post-37159 Rispondi a: Comunicazione pannello operatore Weintek con PLC WAGO 750-881 https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-pannello-operatore-weintek-con-plc-wago-750-881/#post-37159 Fri, 09 Mar 2012 17:41:18 +0000 Sergio Bertana Quello che hai fatto è corretto e se fai riferimento al manuale registri modbus della WAGO (Download estratto) puoi vedere la corrispondenza tra gli indirizzi modbus e gli I/O reali.

Facendo riferimento al manuale per accedere agli I/O reali devi usare un indirizzamento a bit 0x oppure 1x.

Nel range di indirizzi da 0-255 troverai lo stato di tutti gli ingressi digitali.
0…255 0x0000…0x00FF %IW0…%IW255 Physical input area (1) First 256 words of physical input data

Nel range di indirizzi da 512…767 troverai lo stato di tutte le uscite digitali.
512…767 0x0200…0x02FF %QW0…%QW255 Physical output area (1) First 256 words of physical output data

Ma attenzione alla gestione delle uscite logiche, se nel programma PLC tu attivi una uscita tramite un ramo logico, non potrai da Modbus andarla a modificare, prevale lo stato forzato dal programma.

Per gestire le uscite da protocollo Modbus, meglio è agire su variabili bit interne e poi realizzare un programma che ne copia lo stato sulla uscita reale. Non conosco l’organizzazione di memoria del Wago, ma puoi utilizzare come bit di appoggio l’area delle uscite addizionali.
28672…29436 0x7000…0x72FC %QW512…%QW1275 Physical output area (2) Additional 764 words physical output data.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-pannello-operatore-weintek-con-plc-wago-750-881/#post-38133 Rispondi a: Comunicazione pannello operatore Weintek con PLC WAGO 750-881 https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-pannello-operatore-weintek-con-plc-wago-750-881/#post-38133 Sun, 16 Mar 2014 10:18:41 +0000 Anonimo Salve, sto tentando di creare un progetto base per testare un pannello weintek MT8070ie con un plc della wago mediante protocollo Modbus TCP. Ho letto praticamente tutto quello che ho trovato su internet, ho provato ad applicare la tabella di indirizzi del modbus che viene nominata qui sopra ma non ne vengo fuori…

Tanto per essere brevi, la mia memoria su PLC %MX1000.0 che cosa diventa sul pannello ? E con che criterio ?
Qualcuno ha un progetto base da prendere come esempio ?

]]>