Comunicazione modbus tra SlimLine e Inverter – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:33:32 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-46707 Comunicazione modbus tra SlimLine e Inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-46707 Mon, 04 Mar 2019 15:44:48 +0000 Alessandro Campodonico Avrei la necessità di comunicare con 4 inverter schneider ATV12 per dargli qualche comando base, start direzione, riferimento velocità, e prelevare qualche altro dato base, assorbimento, frequenza, allarmi.

La comunicazione dei ATV12 è modbus in RS485, io uso uno SlimLine CPU compact ethernet, che ha una porta TCP/IP e una porta RS232, ho dato un’occhiata sul forum e non so se ho capito bene, ma ci potrebbe essere la possibilità di far fare da convertitore TCP/IP -> Modbus RS485 direttamento allo SlimLine utilizzando varie FB? ho capito bene o sono completamente fuori strada?

In altro modo potrei comunque utilizzare la porta RS232 della CPU però a questo punto sarei obbligato a mettere un convertitore giusto?

Per informazione, utilizzo gia la connessione TCP/IP dello SlimLine per comunicare con un pannellino HMI weintek e con un router.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-46756 Rispondi a: Comunicazione modbus tra SlimLine e Inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-46756 Mon, 04 Mar 2019 17:34:26 +0000 Sergio Bertana Il sistema SlimLine può fare sia da convertitore TCP/Seriale (Topic) che da convertitore Modbus TCP/Modbus RTU (Topic) ma queste due funzionalità nel tuo caso non servono. A quanto mi sembra di capire tu vuoi gestirte l’inverter da programma PLC.

Per fare questo basta istanziare un FB ModbusMaster e gestire i comandi verso gli inverters (Puoi riferirti a questo topic). Certo era meglio utilizzare un modulo CPU MPS054A1*0 che ha già la porta seriale RS485 isolata, ma se hai il modello compact nella gamma dei convertitori Seriale/Seriale puoi trovare il convertitore che fà per te.

In merito alla connessione TCP puoi usarla per connetterti con tutto quello che vuoi, gli unici limiti sono dati dalla quantità di sockets che il sistema può gestire (Ad oggi sono 32) e dall’utilizzo della memoria rilocabile RMalloc. Ogni socket utilizza la quantità di memoria definita nella sua creazione.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-47310 Rispondi a: Comunicazione modbus tra SlimLine e Inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-47310 Wed, 17 Apr 2019 12:04:28 +0000 Alessandro Campodonico Grazie per i chiarimenti, avrei ancora una domanda, per poter gestire tutti e 4 gli inverter mi servirebbero 4 convertitori seriale/seriale? O ne basta uno?

Nel caso ne bastasse uno come andrebbero collegati?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-47314 Rispondi a: Comunicazione modbus tra SlimLine e Inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-47314 Wed, 17 Apr 2019 12:09:21 +0000 Sergio Bertana La caretteristica principale del protocollo Modbus è proprio quella di poter operare in multidrop, cioè di avere un sistema master che su una connessione a due fili dialoga con uno o più sistemi slave, ogni sistema slave avrà un suo proprio indirizzo (Definito nodo Modbus).

Quindi nel tuo caso dovrai impostare un indirizzo diverso (Nodo Modbus) per ogni inverter e poi potrai con una sola linea seriale RS485 dialogare con tutti. La connessione è semplicemente in parallelo, i due fili sono parallelati su tutti i dispositivi (Guarda questa nota applicativa).

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-47318 Rispondi a: Comunicazione modbus tra SlimLine e Inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-47318 Thu, 18 Apr 2019 12:02:31 +0000 Alessandro Campodonico Perfetto, Gentilissimo come al solito. Ultima domandina:) invece utilizzando un convertitore RS485/ethernet tcp/ip e collegando gli inverter in tcp/ip all’elsist potrei avere il vantaggio di poter accedere direttamente agli inverter magari tramite easyaccess? cosi magari sarebbe possibile cambiare i parametri a distanza ?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-47320 Rispondi a: Comunicazione modbus tra SlimLine e Inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-47320 Thu, 18 Apr 2019 12:11:22 +0000 Sergio Bertana Un pò di confusione… Intanto se utilizzi un convertitore Ethernet/seriale per dialogare con gli inverter e se vuoi accedere allo stesso da HMI via EasyAccess devi “sganciarlo” dallo SlimLine, altrimenti il ModbusMaster dello SlimLine ti occupa la comunicazione.

Molto, ma molto, molto meglio è utilizzare la porta seriale delo SlimLine per dialogare con gli inveter, poi istanzi sullo SlimLine un server TCP su una porta TCP (Ipotizziamo la porta 1000). Quando ti connetti da Ethernet alla porta 1000 dello SlimLine (Lo puoi fare trami EasyAccess), da programma puoi disabilitare il FB ModbusMaster ed abilitare il FB DataStreamExch o ModbusTCPGateway per instradare i dati dalla connessione Ethernet alla porta seriale a cui fanno capo gli inverters (Forum).

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-58344 Rispondi a: Comunicazione modbus tra SlimLine e Inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-58344 Fri, 27 Nov 2020 07:09:03 +0000 Alessandro Campodonico Stò utilizzando con ottimi risultati il FB Modbus Master per comunicare con 5 inverter. Però in modo apparentemente casuale il FB mi riporta un errore che spiandolo con Toolly è 10007506, se non ho capito male indica un errore nella ricezione dati, questo errore comunque non interrompe la comunicazione, che prosegue senza problemi. L’errore viene fuori a random un pò su tutti gli inverter più o meno ogni 2/4 minuti, ecco il report della console di spionaggio

03:23:03 (.310)|Tx|02 03 1C 20 00 01 82 63
03:23:03 (.011)|Rx|02 03 02 00
03:23:03 (.002)|Rx|Error:10007606, On Case:212, Back:51
...
03:23:05 (.310)|Tx|03 03 1C 20 00 01 83 B2
03:23:05 (.016)|Rx|02 03 02 00 05 01 B7

Si vede chiaramente che nella risposta mancano dei caratteri ma non capisco il motivo. La configurazione di Baud rate ecc direi che è corretta altrimenti penso non comunicherebbe mai, invece riesco a comandare gli inverter.

Il timeout è 100mS, il delay è 10mS (ma anche portandolo a valori più alti 300mS) il problema si presenta lo stesso. Qualche Consiglio ?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-58347 Rispondi a: Comunicazione modbus tra SlimLine e Inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-58347 Fri, 27 Nov 2020 07:21:05 +0000 Sergio Bertana Come dici tu e come  si vede dal report di spionaggio si perdono caratteri della risposta, nel FB ModbusMaster occorre definire il parametro IFTime che indica il tempo di interframe. Nel protocollo RTU i pacchetti sono separati da un tempo che varia in funzione del baud rate, quindi occorre impostarlo correttamente.

Se il dispositivo che risponde per un qualche motivo inserisce una pausa nella risposta, il FB lo interpreta come la fine del pacchetto e passa a controllarlo, trovandolo in errore.

Il FB ModbusMaster_v1 è stato completamente ridisegnato, è stato eliminato il controllo sul tempo di interframe, il pacchetto viene completamente sniffato e verificato rendendolo indipendente dai tempi.

Non mi dici che FB utilizzi, ti consiglio di passare alla versione v1 e di verificarne il funzionamento, attenzione che nel passaggio alla v1 abbiamo cambiato la definizione d ei tempi di timeout e delay, ora sono valori REAL espressi in secondi.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-58348 Rispondi a: Comunicazione modbus tra SlimLine e Inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-58348 Fri, 27 Nov 2020 10:34:47 +0000 Alessandro Campodonico Grazie della veloce risposta, volevo provare ad aggiornare la libreria con il FB ModbusMaster_v1 dove lo trovo?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-58350 Rispondi a: Comunicazione modbus tra SlimLine e Inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-tra-slimline-e-inverter/#post-58350 Fri, 27 Nov 2020 10:37:06 +0000 Sergio Bertana Come vedi dal manuale si trova nella libreria eLLabMdbDevsLib, devi eseguirne il download.

]]>