Comunicazione Modbus RTU con Energy meter SDM120 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:51:33 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58794 Comunicazione Modbus RTU con Energy meter SDM120 https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58794 Fri, 15 Jan 2021 07:06:48 +0000 tommas.cavallini Salve a tutti possiedo un PLC SlimLine LogicLab Compact Ethernet e devo instaurare una comunicazione RTU con 2 EnergyMeter. Ho seguito il tutorial di Elsist per leggere i dati da un SDM120 e con uno solo funziona tutto; però quando provo a leggere 2 dati provenienti da 2 EnergyMeter differenti riesco sempre  a leggerne  solo 1 come posso risolvere questo problema?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58798 Rispondi a: Comunicazione Modbus RTU con Energy meter SDM120 https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58798 Fri, 15 Jan 2021 07:23:47 +0000 Sergio Bertana Quando parli di tutorial credo tu ti riferisca a questo video, dove ho spiegato come eseguire l’acquisizione dei dati dagli Energy meter SDM120.

Ora immagino tu abbia utilizzato per la lettura il FB EastronSDM120, che ne gestisce completamente la lettura. Ma come vedi il FB ha il parametro Node dove devi definire il nodo Modbus del meter da acquisisre.

In pratica ogni SDM120 deve avere il proprio indirizzo di nodo uno diverso dall’altro, di default l’indirizzo di nodo è 1, per cambiarlo devi seguire le informazioni del manuale, in pratica devi tenere premutoil tasto sul frontale per entrare in Set parametri e poi inviare un comando Modbus di scrittura indirizzo di nodo.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58805 Rispondi a: Comunicazione Modbus RTU con Energy meter SDM120 https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58805 Fri, 15 Jan 2021 09:36:54 +0000 tommas.cavallini Buongiorno, intanto grazie mille per l’attenzione. Nel mio progetto ho utilizzato i FB SysSerialPort e ModbusMaster e VarSwap.

Ho provato in seguito a collegare un altro FB ModbusMaster (che identifica il secondo SDM120 avente nodo 2) utilizzando lo stesso FB per  la porta seriale. Nella porta EN del secondo ModbusMaster ho aggiunto un eTON con tempo di 200ms, però riesco sempre a leggere solo il primo (collegato al primo FB ModbusMaster). Ho provato anche a separare il tutto in due programmi diversi associandoli anche a task diversi, ma il risultato non cambia, anzi, non legge più nemmeno il primo.

Come posso risolvere? Grazie ancora in anticipo.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58807 Rispondi a: Comunicazione Modbus RTU con Energy meter SDM120 https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58807 Fri, 15 Jan 2021 09:56:18 +0000 Sergio Bertana Quindi se ho capito non utilizzi il FB EastronSDM120, ma vuoi provare a realizzare tu il programma con il FB ModbusMaster?

Allora se devi comunicare con più dispositivi in RS485 multidrop devi utilizzare la tecnica delle FB in cascata, in pratica istanzi più FB ModbusMaster tutte condividono il File in uscita dalla SysSerialPort. Il Done della prima FB lo colleghi all’Enable della seconda e così via, il Done dell’ultima istanza lo colleghi invertito all’Enable della prima. Puoi intrudurre una pausa di attesa tra le comunicazioni defindendo il valore di Delay.

Ma molto meglio in questo caso utilizzare il FB ACModbus, che ti permette di connetterti a più dispositivi in multidrop utilizzando un solo FB ModbusMaster.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58808 Rispondi a: Comunicazione Modbus RTU con Energy meter SDM120 https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58808 Fri, 15 Jan 2021 17:14:21 +0000 tommas.cavallini Ho provato il metodo con i FB ModbusMaster in cascata e funziona, grazie mille per l’aiuto!

I suoi video e le sue spiegazioni sono stati fondamentali soprattutto perchè mi sono appena affacciato al mondo dei PLC, gliene sono veramente grato. Nel caso avessi altri dubbi, scriverò sul forum che è molto ben fatto e le risposte sono più celeri di quanto mi aspettassi.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58894 Rispondi a: Comunicazione Modbus RTU con Energy meter SDM120 https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58894 Thu, 28 Jan 2021 10:21:50 +0000 tommas.cavallini Adesso è venuto fuori il problema che tramite connessione ModBus RTU voglio anche scrivere dei dati. Mi chiedevo quindi: se per la lettura usavamo il FB varSwap per convertire in REAL i valori, per la scrittura come faccio?

Pensavo di inserire i valori da scrivere alla voce Buffer del FB ModbusMaster, ma credo di aver capito che non posso scrivere un valore REAL ma un valore nello standard IEE754, giusto?

Come faccio ad eseguire quindi la conversione inversa di VarSwap?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58898 Rispondi a: Comunicazione Modbus RTU con Energy meter SDM120 https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58898 Thu, 28 Jan 2021 10:30:59 +0000 Sergio Bertana Un pò di ordine tra le idee… e una occhiata a questo post potrebbe essere utile.

I dati in lettura e scrittura sul meter sono sempre in float 32 bit IEE754, che in IEC61131 si identificano con il formato REAL. Quindi con la funzione VarSwap non fai nessuna conversione. Usi questa funzione perchè essendo il valore espresso su 32 bits si utilizzano 2 registri Modbus per la lettura/scrittura e siccome il protocollo Modbus non specifica l’endiannes sui valori multiregistro ognuno fà come vuole.

La funzione VarSwap sistema proprio l’endiannes dei dati quindi puoi usarla sia per convertire i dati in lettura che quelli in scrittura. Quindi per scrivere un valore sul meter appoggi il dato REAL nel buffer del FB ModbusMaster (Che definirei di tipo DWORD) utilizzando la funzione VarSwap.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58983 Rispondi a: Comunicazione Modbus RTU con Energy meter SDM120 https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58983 Mon, 08 Feb 2021 10:33:06 +0000 tommas.cavallini Perfetto, adesso il mio problema sta nella gestione temporale di lettura e scrittura di dieci elettrovalvole.

Se per la lettura basta associare il programma al task Back in modo tale da essere eseguita periodicamente, la scrittura invece vorrei poterla eseguire solo in seguito ad una particolare condizione: ho visto che LogicLab non mette a disposizione dei task ad evento, quindi come potrei fare?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58985 Rispondi a: Comunicazione Modbus RTU con Energy meter SDM120 https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58985 Mon, 08 Feb 2021 10:39:34 +0000 Sergio Bertana Mi sono un pò perso… si parlava di energy meter SDM120 ed ora saltiamo ad elettrovalvole…

Ma venendo alla tua domanda hai appreso come mettere in cascata più FB ModbusMaster per effettuare la lettura dei registri da diversi strumenti. Ora quando devi scrivere aspetti il Done dell’ultimo FB in cascata e anzichè ripartire con la sequenza togliendo l’Enable del primo, farai partire un un ulteriore FB ModbusMaster che configurerai di volta in volta per la scrittura del registro che ti occorre.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58986 Rispondi a: Comunicazione Modbus RTU con Energy meter SDM120 https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-rtu-con-energy-meter-sdm120/#post-58986 Mon, 08 Feb 2021 16:58:50 +0000 tommas.cavallini Anzitutto mi scuso per la confusione: devo leggere sia gli EnergyMeter che le elettrovavole, su queste ultime devo effettuare anche la scrittura: dato che entrambe comunicano in RTU ho pensato di poter chiedere direttamente qui senza dover per forza aprire un altro topic.

Venendo a noi, non ho ben capito la soluzione proposta: pensavo di separare la fase di lettura e scrittura non collegando i FB in cascata. Infatti, la lettura deve essere continuativa mentre la scrittura avviene solo quando e se voglio cambiare dei parametri.

]]>