Comunicazione Modbus con PLC Elsist – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-con-plc-elsist/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:33:57 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-con-plc-elsist/#post-48586 Comunicazione Modbus con PLC Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-con-plc-elsist/#post-48586 Wed, 17 Jul 2019 12:36:49 +0000 Giuseppe Cattaneo Ho un applicazione che usa uno SlimLine Ethernet e un terminale MT8051iP che comunicano tra loro via Modbus TCP. Nei parametri di sistema del pannello ho selezionato come tipo di dispositivo MODBUS TCP/IP via ethernet, per non incappare nel problema dello shift di 1 negli indirizzi.

Ora vorrei replicare la stessa identica applicazione ma facendo comunicare PLC e pannello tramite porta seriale per lasciare libera la ethernet del PLC. Come devo fare?

Mi basta selezionare come tipo di dispositivo MODBUS RTU, RTU over TCP? Nel software del PLC devo cambiare qualcosa negli indirizzamenti?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-con-plc-elsist/#post-48589 Rispondi a: Comunicazione Modbus con PLC Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-con-plc-elsist/#post-48589 Wed, 17 Jul 2019 13:23:37 +0000 Sergio Bertana Per comunicare con i PLC SlimLine puoi usare indifferentemente il protocollo MODBUS TCP/IP che ELSIST MODBUS, in entrambi i casi lo shift di 1 sull’indirizzamento è automaticamente corretto (Rimane il dover dividere per 2 l’indirizzo delle variabili WORD/DWORD/REAL).

Quando dici lasciare libera la porta Ethernet immagino tu intenda che devi collegare altri devices Ethernet e non vuoi utilizzare una switch di rete. Perchè sulla connessione Ethernet di default puoi connettere contemporaneamente più dispositivi Modbus TCP (E’ possibile configurare il numero, di default sono 3).

Scegliendo la connessione seriale conviene impostare MODBUS RTU e non devi fare altro. Da pagina web è possibile impostare il protocollo gestito (Over IP/RTU/Ascii, default RTU),  attenzione alla impostazione dei parametri corretti di comunicazione (Modificabili da pagina web, default 115200, e, 8, 1).

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-con-plc-elsist/#post-48590 Rispondi a: Comunicazione Modbus con PLC Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-con-plc-elsist/#post-48590 Thu, 18 Jul 2019 06:39:14 +0000 Giuseppe Cattaneo Ok, perfetto.

La porta ethernet la devo lasciare libera perchè mi ci devo collegare con  la rete aziendale che tramite MES dovrà prelevare alcune informazioni e nel mini quadretto che mi compone il dispositivo non ho lo spazio fisico per inserire anche uno switch. Mi interessava essere sicuro che tra i due tipi di modbus non ci fossero differenze negli indirizzi.

Strana la cosa dello shift sull’indirizzamento… perchè io mi ricordo che sul primo che ho configurato avevo sta problematica e quindi sono passato su modbus IDA per aggirarla…

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-con-plc-elsist/#post-48594 Rispondi a: Comunicazione Modbus con PLC Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-con-plc-elsist/#post-48594 Thu, 18 Jul 2019 08:19:26 +0000 Sergio Bertana Il problema dello shift sull’indirizzamento Modbus purtroppo è un problema atavico, per evitare di indicare indirizzo 0 Movicon ha creato lo shift. In pratica nel master (Nel nostro caso l’HMI) si definisce indirizzo 1 ma in realtà nel protocollo viene passato l’indirizzo 0 e così di seguito.

Molti sistemi Modbus però non gestiscono correttamente lo shift ecco perchè a volte occorre sommare/sottrarre 1 all’indirizzo. Weintek per sopperire a questo problema nel protocollo MODBUS IDA ha aggiunto la scelta Zero-based Addressing che evita di sottrarre 1 all’indirizzo inviato sul protocollo.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-con-plc-elsist/#post-50298 Rispondi a: Comunicazione Modbus con PLC Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-con-plc-elsist/#post-50298 Tue, 22 Oct 2019 12:19:44 +0000 Marcello Buongiorno, volevo sapere se via ModBus da terminale Weintek sia possibile accedere alle memorie di sistema in sola lettura %MW0.130, %MW0.132 e %MB0.567.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-con-plc-elsist/#post-50301 Rispondi a: Comunicazione Modbus con PLC Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-modbus-con-plc-elsist/#post-50301 Tue, 22 Oct 2019 12:30:34 +0000 Sergio Bertana No l’unico Data Block accessibile da Modbus è il DB100 accessibile con indirizzo Modbus 40000. Le System variables di sola lettura a cui tu fai riferimento sono mappate nel DB 0 e sono accessibili da programma utente con il loro indirizzo o meglio con il loro mnemonico, ma non possono essere lette da Modbus. La stessa cosa dicasi per le System variables di lettura e scrittura mappate nel DB 1.

Se ti serve accedere a queste variabili da Modbus li devi appoggiare ad una variabile allocata nel DB100.

]]>