Comunicazione Ethernet ridondante con S7-400H – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-ethernet-ridondante-con-s7-400h/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:11:20 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-ethernet-ridondante-con-s7-400h/#post-57768 Comunicazione Ethernet ridondante con S7-400H https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-ethernet-ridondante-con-s7-400h/#post-57768 Mon, 05 Oct 2020 08:49:36 +0000 Massimo Ho un CMT-FHD collegato in ethernet (protocollo S7) con un S7-400H (con CPU ridondante) e vorrei avere il modo di cambiare l’IP di comunicazione per passare da una CPU all’altra.

Ho provato ad usare una macro che in base allo stato di un LB modifica i valori nelle LW (LW-9600 a LW-9603) relative all’IP del dispositivo 4 ma non funziona. Ogni volta che si spegne il CMT, quando si riaccende non comunica più.

C’è qualche LB che va setatto online?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-ethernet-ridondante-con-s7-400h/#post-57772 Rispondi a: Comunicazione Ethernet ridondante con S7-400H https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-ethernet-ridondante-con-s7-400h/#post-57772 Mon, 05 Oct 2020 08:50:32 +0000 Sergio Bertana Dopo aver cambiato IP con le word menzionate devi renderle attive con i relativi bit di conferma…

LB-10070 forced to reconnect PLC 4 (ethernet) when IP or system parameters changed on-line (set ON)
LB-10071 forced to reconnect PLC 5 (ethernet) when IP or system parameters changed on-line (set ON)
LB-10072 forced to reconnect PLC 6 (ethernet) when IP or system parameters changed on-line (set ON)
….

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-ethernet-ridondante-con-s7-400h/#post-57773 Rispondi a: Comunicazione Ethernet ridondante con S7-400H https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-ethernet-ridondante-con-s7-400h/#post-57773 Mon, 05 Oct 2020 13:07:44 +0000 Massimo C’è anche un bit per vedere quando la comunicazione è caduta con una CPU e fare uno scambio automatico?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-ethernet-ridondante-con-s7-400h/#post-57787 Rispondi a: Comunicazione Ethernet ridondante con S7-400H https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-ethernet-ridondante-con-s7-400h/#post-57787 Mon, 05 Oct 2020 13:10:43 +0000 Sergio Bertana Si certo devi riferirti a questi bits

LB-10100 PLC 4 status (ethernet), set on to retry connection
LB-10400 PLC 5 status (ethernet), set on to retry connection
LB-10700 PLC 6 status (ethernet), set on to retry connection

Tutte le informazioni sui registri di sistema si trovano nel manuale EasyBuilder al capitolo 22 System Registers.

]]>