Comunicazione DAT3014 con Weintek mt8050 Modbus – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:09:47 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45305 Comunicazione DAT3014 con Weintek mt8050 Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45305 Mon, 27 Aug 2018 06:11:50 +0000 Carmelo Devo far comunicare dei moduli di acquisizione Pt100 dat3014 con un mt8050 per la visualizzazione delle temperature! Mi trovo in difficoltà nel far visualizzare la temperatura! Nelle prorpieta del dispositivo ho inserito:

Modbus rtu( zero based addressing)
COM1 (9600 e 8 1) il dispositivo e stato programmato con le stesse impostazioni
Stazione plc 1 (indirizzo Programmato nel modulo 1)

Per la visualizzazione utilizzo una numerica:

Nome plc modbus rtu(zero based addressing)
indirizzo 4x.  40015 che è l’ingresso 0 della sonda1 riportato nel manuale del dat3014

Le coil con indirizzo 00001 fino alla 00008, usando le lampade bit vanno alla grande, e rilevano il guasto o l’interruzione dei cavi delle Pt100. La visualizzazione delle temperature non vanno, il terminale mi dice Plc no response! Ecco il link al manuale del modulo.

Come posso risolvere il problema?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45309 Rispondi a: Comunicazione DAT3014 con Weintek mt8050 Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45309 Mon, 27 Aug 2018 06:25:25 +0000 Sergio Bertana Il protocollo Modbus standard ha offset 1, tu hai scelto la modalità zero base addressing e quindi hai eliminato l’offset. Molti dispositivi comunque lavorano senza offset (Puo darsi che anche il DAT3014 sia così) ma l’offset al limite ti sfalsa di 1 l’indirizzamento (Basta sommare o sottrarre 1 all’indirizzo per sistemarlo).

Il fatto che i Coils funzionano però significa che l’indirizzamento è corretto, ora per quanto riguarda i registri WORD leggendo il manuale mi sembra che il comando 4x operi sui registri banco 3xxxx che sono lo specchio dei registri 4xxxx. Quindi io proverei ad usare l’indirizzo 30015 al posto del 40015.

Per l’acquisizione analogica di Pt100/1000 specie se hai molti punti ti consiglio di dare una occhiata al nostro sistema modulare SlimLine con il suo modulo di espansione I/O analogico.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45332 Rispondi a: Comunicazione DAT3014 con Weintek mt8050 Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45332 Tue, 28 Aug 2018 06:02:41 +0000 Carmelo Salve! Grazie per la risposta.  Ho fatto la prova a usare il comando 3x 40015 e 4x 30015 ma il problema persiste! Ho notato che la numerica non viene visualizzata per niente! E dopo qualche secondo il terminale dice PLC no response.

Ho fatto una miriade di prove ma niente, ho provato anche in ascii riprogrammando il DAT3014! E addirittura usando un convertitore rs485/modbus TCP.  Sto utilizzando il DAT3014 perché ne ho un paio a casa, e volevo usarlo per un progetto prototipo, ho preso già in considerazione di usare i vostri prodotti!

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45334 Rispondi a: Comunicazione DAT3014 con Weintek mt8050 Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45334 Tue, 28 Aug 2018 06:10:41 +0000 Sergio Bertana Se il terminale visualizza PLC no response significa che non riceve risposta al comando Modbus che invia al dispositivo, solitamente per un errore di indirizzo. La documentazione del dispositivo non è chiarissima e sopratutto non c’è un esempio di frame Modbus.

Ti consiglio di provare con un programma di simulazione modbus su PC (Esempio Modbus Master Simulator) per cercare di capire che comandi Modbus il prodotto accetta.

Se conosci bene il protocollo Modbus puoi anche tentare con il nostro programma Toolly che permette di inviare stringhe binarie  su seriale ed ha nelle utilità anche un pratico calcolatore di CRC/LRC per protocollo Modbus (Vedi l’ultimo post di questo topic).

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45336 Rispondi a: Comunicazione DAT3014 con Weintek mt8050 Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45336 Tue, 28 Aug 2018 12:37:48 +0000 Carmelo Ho installato modbus master simulator e il DAT3014 si comporta come la sua documentazione!

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45338 Rispondi a: Comunicazione DAT3014 con Weintek mt8050 Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45338 Tue, 28 Aug 2018 12:42:22 +0000 Sergio Bertana Prova a fare un progetto con nella pagina di default un oggetto visualizzazione dati e lo punti su 3x 40016 anzichè 40015. Tu hai scelto modbus zero based addressing e quindi può esserci un 1 di differenza sull’indirizzamento ed ho visto che il registro 40014 è riservato.

Leggendo un unico registro 3x 40016 sia che ci sia un offset positivo che negativo và sempre bene… al limite leggi un valore diverso da quello che credi.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45343 Rispondi a: Comunicazione DAT3014 con Weintek mt8050 Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45343 Wed, 29 Aug 2018 05:53:08 +0000 Carmelo Provato e riprovato nessun miglioramento! Ho anche usato il protocollo modbus  tcp ip usando un convertitore di interfaccia ma nessun risultato ci rinuncio…

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45346 Rispondi a: Comunicazione DAT3014 con Weintek mt8050 Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45346 Thu, 30 Aug 2018 12:20:07 +0000 Carmelo Be dopo una miriade di prove ho risolto impostando protocollo Modbus TCP/IP andando a leggere l’indirizzo 4×16  e non 4×40016  E funziona anche l’indirizzo 3×16.

Problema risolto grazie mille di tutto!

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45348 Rispondi a: Comunicazione DAT3014 con Weintek mt8050 Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-dat3014-con-weintek-mt8050-modbus/#post-45348 Thu, 30 Aug 2018 12:22:05 +0000 Sergio Bertana Quindi il problema è che nella documentazione è indicato indirizzo 40016 quando in realtà l’indirizzo è 16…

Quindi capito il problema lo puoi utilizzare anche direttamente in RS485 senza dover mettere il convertitore ethernet/seriale.

]]>