Comunicazione allo start-up fra pannello cmt2078x e plc shneider modicon 241 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-allo-start-up-fra-pannello-cmt2078x-e-plc-shneider-modicon-241/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:00:39 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-allo-start-up-fra-pannello-cmt2078x-e-plc-shneider-modicon-241/#post-86588 Comunicazione allo start-up fra pannello cmt2078x e plc shneider modicon 241 https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-allo-start-up-fra-pannello-cmt2078x-e-plc-shneider-modicon-241/#post-86588 Wed, 02 Sep 2026 11:40:58 +0000 AleCorsi Ho un’applicazione pannello cMTt2078x e PLC shneider modicon 241; i due device utilizzando il protocollo Shneider SoMachine M Series (ethernet) comunicano.

Spesso, all’accensione della macchina, non vengono rappresentati i pulsanti legati alle variabili del PLC, l’operatore deve togliere tensione e ridarla (anche alcune volte): una volta stabilita la comunicazione, non ci sono più problemi.

I parametri di sistema sono: porta 1740, protocollo Nome nodo UDP), porta sorgente 1742, timeout 1.0, ritardo 300ms, reinviare 3 volte; usa UDP flaggato.

Grazie per i consigli

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-allo-start-up-fra-pannello-cmt2078x-e-plc-shneider-modicon-241/#post-86590 Rispondi a: Comunicazione allo start-up fra pannello cmt2078x e plc shneider modicon 241 https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-allo-start-up-fra-pannello-cmt2078x-e-plc-shneider-modicon-241/#post-86590 Thu, 03 Sep 2026 08:01:43 +0000 Sergio Bertana Ci sono 2 punti su cui poter agire:

  • Aggiornare firmware del  PLC alla ultima versione 5.11.xxx  in questo modo si può utilizzare lo stesso protocollo ma in TCP non UDP che molto più veloce e fluido.
  • Essendo un soft PLC è lento nel caricamento, all’avvio (impiega 20-30 secondi per il boot). Per ovviare al problma in EasyBuilder nel menù Home – paramenti di sistema – sistema attivare il ritardo di comunicazione (Screenshot):  (tempo da impostare da 20 a 40 dipende dalla pesantezza progetto PLC).
]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-allo-start-up-fra-pannello-cmt2078x-e-plc-shneider-modicon-241/#post-86595 Rispondi a: Comunicazione allo start-up fra pannello cmt2078x e plc shneider modicon 241 https://support.elsist.biz/forums/topic/comunicazione-allo-start-up-fra-pannello-cmt2078x-e-plc-shneider-modicon-241/#post-86595 Thu, 03 Sep 2026 16:58:20 +0000 AleCorsi Grazie dei consigli, appena riesco ad essere in loco, farò la verifica della relise del Firmware.

]]>