Come utilizzare gli I/O dei moduli CPU e di estensione – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/come-utilizzare-gli-i-o-dei-moduli-cpu-e-di-estensione/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:13:58 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/come-utilizzare-gli-i-o-dei-moduli-cpu-e-di-estensione/#post-82405 Come utilizzare gli I/O dei moduli CPU e di estensione https://support.elsist.biz/forums/topic/come-utilizzare-gli-i-o-dei-moduli-cpu-e-di-estensione/#post-82405 Fri, 23 May 2025 06:15:26 +0000 Solomes Leggendo vari post in forum, sono rimasto in dubio su come utilizzare correttamente le variabili di IO fisiche dei moduli CPU e/o dei moduli di estensione.

Vedo che è possibile utilizzare  una FB per esempio CPUModuleIO, o possiamo usare variabili mappate ad esempio IX255.0 .

Qual’è la diferrenza tra queste soluzioni?

Quando usiamo una, e quando è meglio usare l’altra.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/come-utilizzare-gli-i-o-dei-moduli-cpu-e-di-estensione/#post-82407 Rispondi a: Come utilizzare gli I/O dei moduli CPU e di estensione https://support.elsist.biz/forums/topic/come-utilizzare-gli-i-o-dei-moduli-cpu-e-di-estensione/#post-82407 Fri, 23 May 2025 06:16:49 +0000 Sergio Bertana Nei ns sistemi come in tutti i PLC gli I/O sono gestiti in immagine di processo (Vedi articolo), quindi il sistema operativo riconosce i moduli presenti e provvede a gestire gli I/O mappandoli in datablock di memoria. Gli ingressi saranno indirizzabili con %IXaaa.bb e le uscite con QXaaa.bb dove

  • aaa: Indica l’indirizzo del modulo da 0 a 15 (255 per il modulo CPU).
  • bb: Indica l’I/O sul modulo.

Quindi il modo corretto è definire il nome dell’I/O mappandolo correttamente cone %IX o %QX. Esempio

  • Start AT %IX0.1 : BOOL; (* Di 01 Module 0 *)
  • Stop AT %IX0.2 : BOOL; (* Di 02 Module 0 *)
  • Motor AT %QX255.0: BOOL; (* Do 00 CPU module *)

Esistono dei FB che permettono di gestire direttamente gli I/O sui moduli SysGetPhrDI e SysSetPhrDO, utilizzando questi FB lo stato dell’ingresso viene acquisito immediatamente e l’uscita viene settata immediatamente. Questi FB si utilizzano in casi particolari, quando ad esempio occorre acquisire velocemente un ingresso o gestire velocemente un’uscita eseguendone la gestione in task Fast che può essere eseguita ogni 1mS o anche più velocemente.

Il FB CPUModuleIO è un vecchissimo FB il cui uso è ormai deprecato da tempo.

]]>