Come posso gestire gli I/O dell’inverter da Modbus – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/come-posso-gestire-gli-i-o-dellinverter-da-modbus/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:17:25 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/come-posso-gestire-gli-i-o-dellinverter-da-modbus/#post-66601 Come posso gestire gli I/O dell’inverter da Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/come-posso-gestire-gli-i-o-dellinverter-da-modbus/#post-66601 Wed, 27 Jul 2022 14:30:53 +0000 Anonimo Dovrei utilizzare degli inverter GD20 connessi in Modbus ad un PLC.

Siccome è mia intenzione gestire tutti i comandi tramite il protocollo Modbus mi chiedevo se è possibile anche gestire gli I/O dell’inverter.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/come-posso-gestire-gli-i-o-dellinverter-da-modbus/#post-66603 Rispondi a: Come posso gestire gli I/O dell’inverter da Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/come-posso-gestire-gli-i-o-dellinverter-da-modbus/#post-66603 Wed, 27 Jul 2022 14:37:06 +0000 Sergio Bertana Il registro Modbus 300A ritorna lo stato degli ingressi logici (Uno per ogni bit del registro).
Il registro Modbus 300B ritorna lo stato delle uscite logiche (Una per ogni bit del registro)

Per gli ingressi logici è possibile disabilitarne le funzioni vedi parametri P05.00~P05.09.
Per le uscite logiche è possibile disabilitarne le funzioni vedi parametri P06.01~P06.05.

]]>