Come collegare due terminali HMI ad un Logo – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/come-collegare-due-terminali-hmi-ad-un-logo/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:01:43 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/come-collegare-due-terminali-hmi-ad-un-logo/#post-54944 Come collegare due terminali HMI ad un Logo https://support.elsist.biz/forums/topic/come-collegare-due-terminali-hmi-ad-un-logo/#post-54944 Tue, 05 May 2020 14:38:16 +0000 Federico Ho già avuto modo di utilizzare in più occasioni l’accoppiata Logo 8 FS4 e HMI Weintek MT8051IP in configurazione Ethernet.

Questa volta ho la necessità (impellente) di dover  gestire due display collegati allo stesso Logo.. è possibile?

Mi potete dare una mano nella configurazione?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/come-collegare-due-terminali-hmi-ad-un-logo/#post-54966 Rispondi a: Come collegare due terminali HMI ad un Logo https://support.elsist.biz/forums/topic/come-collegare-due-terminali-hmi-ad-un-logo/#post-54966 Tue, 05 May 2020 14:43:23 +0000 Sergio Bertana Se il Logo accetta più connessioni TCP/IP contemporanee basta collegare uno switch e mettere i due pannelli in rete con il PLC, ognuno di essi dialogherà con il PLC.

Se il Logo acccetta una sola connessione TCP/IP puoi configurare un pannello per dialogare con il PLC in modo Locale, l’altro pannello lo configuri per dialogare con il PLC in Remoto definendo come indirizzo IP quello del pannello connesso al PLC. Il secondo pannello raggiungerà il PLC passando attraverso il primo.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/come-collegare-due-terminali-hmi-ad-un-logo/#post-54968 Rispondi a: Come collegare due terminali HMI ad un Logo https://support.elsist.biz/forums/topic/come-collegare-due-terminali-hmi-ad-un-logo/#post-54968 Wed, 06 May 2020 09:38:19 +0000 Federico Grazie della risposta tempestiva, speravo anch’ io che fosse sufficiente collegare tutto ad uno  switch, invece dopo qualche ora di  tentativi, ho capito che era necessario configurare anche una seconda connessione di rete all’interno del Logo, indicando i parametri TSAP (local e remoto) diversi per le due connessioni ai pannelli, riportandoli poi anche nelle impostazioni dei Weintek.

… non mi è ben chiaro cosa siano questi TSAP, ma comunque funziona tutto alla perfezione.

]]>