Comando wireless moduli I/O Yotta – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/comando-wireless-moduli-i-o-yotta/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:02:47 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/comando-wireless-moduli-i-o-yotta/#post-51773 Comando wireless moduli I/O Yotta https://support.elsist.biz/forums/topic/comando-wireless-moduli-i-o-yotta/#post-51773 Tue, 10 Dec 2019 13:28:48 +0000 Anonimo Per dei progetti che seguo dovrei comandare da remoto due relais, se possibile con i prodotti Yotta A12xx. Praticamente ho un contatto (uscita digitale di un PLC) che dovrei trasmettere senza cavo a uno o due relè posti in posti diversi.

Vorrei quindi sapere se  i moduli si appoggiano su una rete esistente o possono creare una comunicazione punto punto tra di loro senza necessità di altri componenti?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comando-wireless-moduli-i-o-yotta/#post-51775 Rispondi a: Comando wireless moduli I/O Yotta https://support.elsist.biz/forums/topic/comando-wireless-moduli-i-o-yotta/#post-51775 Tue, 10 Dec 2019 13:39:11 +0000 Sergio Bertana Come puoi vedere in questo articolo i moduli WiFi Yotta possono essere configurati per connettersi a qualsiasi rete WiFi esistente. Quindi puoi sicuramente connetterli ad una tua rete WiFi e comandarli tramite protocollo Modbus TCP.

Quindi nel tuo caso se il tuo PLC ha la possibilità di gestire il protocollo Modbus TCP in modalità master può connettersi ai vari moduli Yotta (Ognuno avrà un suo indirizzo IP specifico) e gestire gli I/O del modulo.

I moduli Yotta non possono scambiarsi dati tra di loro ma possono agire solo come slave Modbus TCP quindi occorre sempre avere un master che li gestisce.

Se il tuo PLC non può gestire il protocollo Modbus TCP puoi connettere gli I/O del tuo PLC a quelli di un modulo CPU Compact Ethernet e con questo gestire i vari moduli Yotta via WiFi.

]]>