Comando incremento/decremento velocità da ingressi digitali – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/comando-incremento-decremento-velocita-da-ingressi-digitali/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:17:32 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/comando-incremento-decremento-velocita-da-ingressi-digitali/#post-61162 Comando incremento/decremento velocità da ingressi digitali https://support.elsist.biz/forums/topic/comando-incremento-decremento-velocita-da-ingressi-digitali/#post-61162 Wed, 15 Sep 2021 14:28:28 +0000 Andrea Feduzzi Salve mi occorrono 20 inverter da 2.0kW monofase ( che ho già individuato) che dovrebbero fare questo lavoro.

Ingresso 1: marcia avanti
Ingresso 2: marcia indietro
Ingresso 3: incremento UP  5Hz (o valore programmabile)
Ingresso 4: decremento DOWN  5Hz (o valore programmabile)

La cosa importante è che il decremento non vada a impostare valori negativi di frequenza e che mi inverta la direzione del motore. La direzione è dettata solo dall’ingresso 1 e 2!

Specifico quanto sopra in quanto un inverter di un noto produttore ha questo limite.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comando-incremento-decremento-velocita-da-ingressi-digitali/#post-61168 Rispondi a: Comando incremento/decremento velocità da ingressi digitali https://support.elsist.biz/forums/topic/comando-incremento-decremento-velocita-da-ingressi-digitali/#post-61168 Wed, 15 Sep 2021 14:31:14 +0000 Sergio Bertana Per il funzionamento che chiedi si utilizzano 4 ingressi digitali per il comando, S1 (no) comando rotazione avanti, S2 (no) rotazione indietro, S3 (no) step+ velocità, S4 (no) step- velocità.

  1. Abilitare controllo da ingressi digitali, P00.01=1.
  2. Abilita comando rotazione avanti da ingresso S1, P05.01=1.
  3. Abilita comando rotazione indietro da ingresso S2, P05.02=2.
  4. Abilitare impostazione frequenza da tastiera P00.06=0. Impostare frequenza avvio su comandi rotazione, P00.10.
  5. Abilita comando incremento frequenza (Step+) da ingresso S3, P05.03=10. Impostare coefficente variazione, P08.45.
  6. Abilita comando decremento frequenza (Step-) da ingresso S4, P05.04=11. Impostare coefficente variazione, P08.46.
  7. Se si desidera definire un range di variazione frequenza, impostare minimo P00.05 e massimo P00.03.

Alcune considerazioni:

I comandi di Step+/- non sono a step ma sono a tempo, come vedi nei parametri P08.45 e P08.46 imposti la rampa di variazione della frequenza su attivazione comando.

Il decremento di velocità non provoca l’inversione di rotazione che è determinata solo dal comando attivo.

Puoi impostare un valore minimo di frequenza ma attenzione l’impostazione di set su comando di step- provoca il decremento fino a 0 ma il parametro P00.05 fissa il minimo. Se si scende sotto al valore poi salendo occorre attendere di salire oltre al minimo.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comando-incremento-decremento-velocita-da-ingressi-digitali/#post-61169 Rispondi a: Comando incremento/decremento velocità da ingressi digitali https://support.elsist.biz/forums/topic/comando-incremento-decremento-velocita-da-ingressi-digitali/#post-61169 Thu, 16 Sep 2021 13:07:15 +0000 Andrea Feduzzi Benissimo grazie,

L’importante è che non avvenga l’inversione una volta che si va sotto lo zero.

Faccio procedere all’acquisto da parte del mio cliente.

 

]]>