Comando elica di manovra (bow thruster) – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/comando-elica-di-manovra-bow-thruster/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:01:26 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/comando-elica-di-manovra-bow-thruster/#post-73163 Comando elica di manovra (bow thruster) https://support.elsist.biz/forums/topic/comando-elica-di-manovra-bow-thruster/#post-73163 Tue, 18 Jul 2023 14:48:57 +0000 Anonimo Ho neccesità di comandare un’elica di manovra (bow thruster) equipaggiata con un motore da 75Kw intendevo utilizzare un inverter serie GSD20-EU. Nello specifico avrei alcune domande:

  • Vorrei gestire i comandi di Marcia Dx, Marcia Sx e Stop tramite pulsanti.
  • Vorrei poter impostare tramite un selettore 3 velocità di rotazione.
  • Dovendo eseguire inversioni di rotazioni veloci, pensavo di utilizzare una resistenza di frenatura, quale consigliate.

E’ possibile soddisfare le richieste con l’inveter?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/comando-elica-di-manovra-bow-thruster/#post-73166 Rispondi a: Comando elica di manovra (bow thruster) https://support.elsist.biz/forums/topic/comando-elica-di-manovra-bow-thruster/#post-73166 Tue, 18 Jul 2023 14:55:50 +0000 Sergio Bertana Il modello INVT GD20-075G-4-EU fà al caso tuo. Per quanto riguarda i comandi da pulsante ti posso indicare una possibile configurazione utilizzando i seguenti ingressi digitali:

  • S1 Dx
  • S2 Sx
  • S3 stop NC
  • S4 Bit0 velocità
  • HDI Bit1 velocità

Ecco come parametrizzare l’inverter:

  • P00.01=1, Controllo da terminali di comando
  • P00.06=6, Impostazione velocità multi-step
  • P05.00=1, HDI è un ingresso digitale
  • P05.01=1, S1 rotazione in avanti
  • P05.02=2, S2 rotazione in avanti
  • P05.03=3, S3 stop
  • P05.13=3, Abilita controllo a 3 fili
  • P05.04=16, S4  velocità multi-step 1
  • P05.09=17, HDI velocità multi-step 2
  • P10.02= Impostare valore velocità 0 (S4 e HDI OFF)
  • P10.04= Impostare valore velocità 1 (solo S4 ON)
  • P10.06= Impostare valore velocità 2 (solo HDI ON)
  • P10.08= Impostare valore velocità 3 (S4 e HDI ON)

Per gestire la resistenza di frenatura occorre aggiungere l’unità di frenatura esterna DBU100H-110-4 con la relativa resistenza. Per la configurazione della resistenza rimando a questo topic.

]]>