Collegamento terminale MITOS e inverter – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-terminale-mitos-e-inverter/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:01:29 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-terminale-mitos-e-inverter/#post-70182 Collegamento terminale MITOS e inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-terminale-mitos-e-inverter/#post-70182 Tue, 14 Feb 2023 16:09:54 +0000 Anonimo Dovrei collegare un pannello MITOS ad un inverter GD350, esiste uno schema di collegamento?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-terminale-mitos-e-inverter/#post-70184 Rispondi a: Collegamento terminale MITOS e inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-terminale-mitos-e-inverter/#post-70184 Tue, 14 Feb 2023 16:13:33 +0000 Sergio Bertana Il pannello operatore per controllo inverter MITOS VT6 si collega in seriale RS485 all’inverter. Siccome può essere alimentato da 9 a 30Vdc per la sua alimentazione è possibile utilizzare il 24Vdc fornito dall’inverter, ecco lo schema di connessione. Per il cablaggio della connessione è possibile utilizzare:

  • Adattatore RJ45-M a morsetti estraibili o Plug RJ45, consigliamo di utilizzare un cavo schermato ed i segnali 485 +/- devono essere twistati.
  • Cavo patch Ethernet T568A, tagliando un connettore ed utilizzando i fili +24Vdc:Bianco/Verde, GND:Marrone, RS485+:Blù, RS485-:Bianco/Blù.
  • Cavo patch Ethernet T568B, tagliando un connettore ed utilizzando i fili +24Vdc:Bianco/Arancio, GND:Marrone, RS485+:Blù, RS485-:Bianco/Blù.

 

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-terminale-mitos-e-inverter/#post-70247 Rispondi a: Collegamento terminale MITOS e inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-terminale-mitos-e-inverter/#post-70247 Wed, 15 Feb 2023 15:56:38 +0000 Anonimo Ho eseguito i collegamenti come descritto, ma sul display del terminale MITOS mi compare la scritta

Allarme inverter sconosciuto

E sull’inverter compare l’allarme E18

18: 485 communication fault (CE )

Quale potrebbe essere il problema?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-terminale-mitos-e-inverter/#post-70249 Rispondi a: Collegamento terminale MITOS e inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-terminale-mitos-e-inverter/#post-70249 Wed, 15 Feb 2023 15:59:41 +0000 Sergio Bertana Il pannello operatore è programmato per riconoscere automaticamente il modello di inverter a cui è collegato. Naturalmente per poter individuare il modello deve eseguire una lettura in Modbus del registro con il modello di inverter. I parametri di comunicazione del pannello sono quelli di default dell’inverter:

  • P14.00=1: Local communication address (Set to 1).
  • P14.01=4: Communication baud rate (Set to 19200).
  • P14.02=1: Data bit check (Set to Even parity (E, 8, 1) for RTU).
  • P14.03=5: Communication response delay (Set to 5mS).

Prova a controllare che questi parametri siano impostati correttamente.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-terminale-mitos-e-inverter/#post-70501 Rispondi a: Collegamento terminale MITOS e inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-terminale-mitos-e-inverter/#post-70501 Wed, 22 Feb 2023 13:29:14 +0000 Anonimo Ho verificato sia il cablaggio che i parametri e mi sembra tutto corretto.

Alla accensione l’inverter funziona per un certo periodo poi compare l’allarme E18 e smette di funzionare.

Cosa posso fare?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-terminale-mitos-e-inverter/#post-70503 Rispondi a: Collegamento terminale MITOS e inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-terminale-mitos-e-inverter/#post-70503 Wed, 22 Feb 2023 13:31:12 +0000 Sergio Bertana Probabilmente c’è qualche problema di comunicazione tra il terminale Mitos e l’inverter, in caso di errore di comunicazione l’inverter si blocca. Come soluzione potresti operare su 2 parametri:

  • P14.04 Communication timeout period: Impostandolo a “0” si disabilita il controllo timeout comunicazione Modbus.
  • P14.05 Transmission error processing: Ipostandolo a 1 anche in caso di errore di comunicazione l’inverter continua a funzionare.

Nota: Alla accensione il terminale Mitos imposta automaticamente il parametro P14.04 a 2 secondi,  quindi per disabilitare il controllo agisci su P14.05.

In alternativa se accendi l’inverter senza il terminale Mitos connesso, l’inverter non lo rileva e quindi funziona senza problemi.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-terminale-mitos-e-inverter/#post-78749 Rispondi a: Collegamento terminale MITOS e inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-terminale-mitos-e-inverter/#post-78749 Mon, 04 Nov 2024 11:30:05 +0000 S2DentOff Per favore ditemi che il problema è il seguente, sul sito è installato il software Mitos VT6 Software 3.2, che funziona in tandem con i convertitori di frequenza Toshiba VF-S15

Abbiamo acquistato il software Mitos VT6 Software 4.1, ma non possiamo impostare la connessione (Errore: Allarme inverter sconosciuto)

Modificate le impostazioni del convertitore privato:

FNod – 2
CNod – 4
F800-4
F801-1
F802-1
F803-0
F804-0
F805 – 1,0 secondi (ho provato a impostarlo per 2,0 secondi, senza risultati)

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-terminale-mitos-e-inverter/#post-78750 Rispondi a: Collegamento terminale MITOS e inverter https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-terminale-mitos-e-inverter/#post-78750 Mon, 04 Nov 2024 14:25:42 +0000 Sergio Bertana Essendo un Mitos nuovo manca una configurazione sulla seriale dell’inverter TOSHIBA VF-S15. Verificare che:

F402=1
F429=1

Poi togliere tensione, attendere che si spenga il display dell’inverter e in seguito riaccendere il tutto.

]]>