Collegamento sensore di pressione 4-20mA – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-sensore-di-pressione-4-20ma/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:55:31 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-sensore-di-pressione-4-20ma/#post-50734 Collegamento sensore di pressione 4-20mA https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-sensore-di-pressione-4-20ma/#post-50734 Tue, 05 Nov 2019 10:51:09 +0000 blutec Devo leggere due misure analogiche da due sonde di pressione della Carel (SPKT00G1C0); sono sonde a 2 fili: 24Vdc e OUT. Ho a disposizione un vostro modulo PCB126C130. Pensavo di utilizzare la funzione SysGetAnInp in modalità 0-20mA Differential o Common.

Non mi è chiara la differenza e soprattutto non capisco bene come collegare la sonda alla resistenza da 62ohm e agli ingressi del modulo.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-sensore-di-pressione-4-20ma/#post-50739 Rispondi a: Collegamento sensore di pressione 4-20mA https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-sensore-di-pressione-4-20ma/#post-50739 Tue, 05 Nov 2019 11:01:14 +0000 Sergio Bertana Il modo differenziale permette di leggere il valore andando ad acquisirlo con due fili twistati direttamente vicino al punto in cui il segnale è generato. In questo modo si compensano gli errori dovuti all’accoppiamento elettrico dei segnali con altri segnali che passano in cavi adiacenti.

Il modo comune invece utilizza un solo filo utilizzando lo stesso segnale di massa per tutti gli ingressi, in tal caso eventuali accoppiamenti elettrici disturbano la lettura.

Nel caso di sensori con uscita in corrente che si autoalimentano tramite il segnale di  lettura (Come nel tuo caso) una soluzione vale l’altra visto che devi comunque chiudere il circuito di lettura a massa per alimentare il sensore.

Altra informazione, i segnali 4-20 mA sono nati per permettere il controllo della integrità del collegamento, in caso di interruzione del cablaggio il segnale và a 0 mA quindi è riscontrabile. Se usi il modo 4-20 mA il FB in caso di segnali sotto i 4 mA indicherà Fault ed il valore sarà NaN. Se usi il modo 0-20 mA dovrai eseguire tu il controllo.

Come collegare il sensore, collegare il positivo ad una alimentazione 12-24 Vdc (Dipende dalla caretteristica del sensore) il capo negativo andrà sull’ingresso AIx+ del modulo insieme alla resistenza di shunt. L’altro capo della resistenza andrà all’ingresso AIx- del modulo e poi a massa (Negativo alimentazione).

]]>