Collegamento schede proprietarie al bus espansione – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-schede-proprietarie-al-bus-espansione/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:23:06 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-schede-proprietarie-al-bus-espansione/#post-44301 Collegamento schede proprietarie al bus espansione https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-schede-proprietarie-al-bus-espansione/#post-44301 Wed, 13 Jun 2018 12:09:06 +0000 Giorgio Boero Volendo utilizzare il bus di espansione I2C per collegare alcune schede proprietarie mi chiedo quale è la corrente massima che è in grado di erogare il +5Vdc (quello per l’elettronica sensibile) e quanti dispositivi possono essere collegati al segnale di reset.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-schede-proprietarie-al-bus-espansione/#post-44321 Rispondi a: Collegamento schede proprietarie al bus espansione https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-schede-proprietarie-al-bus-espansione/#post-44321 Wed, 13 Jun 2018 12:27:30 +0000 Sergio Bertana I segnali +5Vdc e +5V (AUX) sono connessi insieme sul modulo CPU, li abbiamo diversificati sul BUS con l’intento di collegare al +5Vdc l’elettronica ed al +5V (AUX) gli eventuali carichi (Ad esempio le nostre schede di espansione collegano le bobine dei relè).

Questo tipo di connessione permette di avere una caduta di tensione minore sul +5Vdc dovuta al minor carico. La corrente totale erogata comunque è quella indicata nelle caratteristiche (Nel caso di MPS052 è di 2.5A).

]]>