Collegamento di più pannelli a PLC – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-di-piu-pannelli-a-plc/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:18:54 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-di-piu-pannelli-a-plc/#post-50566 Collegamento di più pannelli a PLC https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-di-piu-pannelli-a-plc/#post-50566 Wed, 30 Oct 2019 07:23:19 +0000 Anonimo Chiedevo se è possibile collegare più HMI Weintek allo stesso PLCsiemens (ET200sp cpu 1510). L’idea è quella di avere un HMI da 10” centrale e 5 HMI da 4” periferici.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-di-piu-pannelli-a-plc/#post-50567 Rispondi a: Collegamento di più pannelli a PLC https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-di-piu-pannelli-a-plc/#post-50567 Wed, 30 Oct 2019 07:31:48 +0000 Sergio Bertana Hai due soluzioni per raggiungere il tuo obbiettivo.

1) Un pannello HMI centrale connesso al PLC e 5 HMI remoti connessi al pannello principale, in questa configurazione i pannelli remoti dialogano con il PLC attraverso la connessione realizzata dal pannello principale. Vantaggi hai una sola connessione al PLC (Nel caso il PLC avesse limiti sulle connessioni), ma potresti avere un rallentamento dovuto al collo di bottiglia dell’unica connessione.

2) Tutti i pannelli connessi direttamente al PLC ma occorre verificare che il PLC accetti il numero di connessioni richieste.

La soluzione 1 permette di connettere il pannello principale anche in seriale con il PLC permettendo poi la connessione dei pannelli remoti in ethernet con il principale.