Collegamento con PLC Schneider M340 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-con-plc-schneider-m340/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:14:59 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-con-plc-schneider-m340/#post-58979 Collegamento con PLC Schneider M340 https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-con-plc-schneider-m340/#post-58979 Mon, 08 Feb 2021 07:44:42 +0000 Anonimo Stiamo utilizzando un pannello MT8071iE con un PLC Schneider M340 cpu 342020. Abbiamo selezionato in Easy Buider Pro (versione 6.05) il driver M340 Symbolic Addressing Ethernet e impostato i tag come da manuale, porta 502, ma non riusciamo a vederli perchè pare non ci sia comunicazione. Il pannello indica : Server disconnesso.

Stessa prova fatta con il driver:Modbus TCP/IP funziona tutto. Domandiamo se esiste qualche abilitazione nel PLC da inserire?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-con-plc-schneider-m340/#post-58981 Rispondi a: Collegamento con PLC Schneider M340 https://support.elsist.biz/forums/topic/collegamento-con-plc-schneider-m340/#post-58981 Mon, 08 Feb 2021 07:59:04 +0000 Sergio Bertana Per la connessione ai PLC Schneider M340/M580 puoi riferirti al manuale connessione PLC di cui ti allego estratto.

Attenzione il firmware della CPU del PLC deve essere 2.70 o superiore.

]]>