cMT-G01 accesso da Modbus TCP a variabili Siemens – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/cmt-g01-accesso-da-modbus-tcp-a-variabili-siemens/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:12:24 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/cmt-g01-accesso-da-modbus-tcp-a-variabili-siemens/#post-57930 cMT-G01 accesso da Modbus TCP a variabili Siemens https://support.elsist.biz/forums/topic/cmt-g01-accesso-da-modbus-tcp-a-variabili-siemens/#post-57930 Thu, 15 Oct 2020 12:48:53 +0000 Anonimo Su un impianto con un vecchio PLC Siemens con interfaccia MPI dovrei accedere alle variabili del programma PLC tramite protocollo Modbus TCP.

In pratica sul PLC ho 2 DB ognuna con 512 words in lettura e 2 DB ognuna con 512 words in scrittura.

Posso utilizzare il gateway cMT-G01 allo scopo?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/cmt-g01-accesso-da-modbus-tcp-a-variabili-siemens/#post-57932 Rispondi a: cMT-G01 accesso da Modbus TCP a variabili Siemens https://support.elsist.biz/forums/topic/cmt-g01-accesso-da-modbus-tcp-a-variabili-siemens/#post-57932 Thu, 15 Oct 2020 12:59:20 +0000 Sergio Bertana La soluzione più semplice è mappare due Device/Server, uno sarà il tuo PLC Siemens e l’altro sarà un server Modbus su connessione Ethernet.

Nella finestra di impostazione del server Modbus puoi spuntare la voce Modbus TCP/IP Gateway, e così è possibile definire una Mapping Table. Come vedi nella mapping table potrai abbinare ai registri Modbus le corrispondenti variabili Siemens. Avendo 4 DB da mappare dovrai dare un range di 512 words per ogni mappa. Spero che lo screenshot sia esaustivo.

]]>