Caratteristiche uscite impulsi contatori Eastron SDM120 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/caratteristiche-uscite-impulsi-contatori-eastron-sdm120/feed/ Fri, 30 Oct 2026 07:18:15 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/caratteristiche-uscite-impulsi-contatori-eastron-sdm120/#post-79808 Caratteristiche uscite impulsi contatori Eastron SDM120 https://support.elsist.biz/forums/topic/caratteristiche-uscite-impulsi-contatori-eastron-sdm120/#post-79808 Mon, 24 Feb 2025 08:56:34 +0000 Sergio Bertana I contatori Eastron SDM120 hanno 2 uscite ad impulsi isolate dal circuito interno che generano impulsi in proporzione all’energia misurata.

Le uscite sono a transistor passive quindi sono polarizzate e richiedono una sorgente di tensione esterna per un corretto funzionamento, la tensione deve essere compresa tra 5~27 Vdc e la corrente di massima erogabile è 27 mA.

  • Uscita 1: L’uscita è configurabile e può essere impostata per generare impulsi per rappresentare kWh o kVArh totali/importati/esportati. La costante impulsi può essere impostata per generare 1 impulso per: 0,001 (predefinito)/0,01/0,1/1kWh/kVArh con larghezza impulsi: 200/100/60ms (predefinito).
  • Uscita 2: L’uscita non è configurabile genera impulsi sul valore del totale kWh. La costante è 1000imp/kWh e la larghezza impulsi è 60ms.
]]>