Cambio pagina automatico su pannello cMT-FHDX-820 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/cambio-pagina-automatico-su-pannello-cmt-fhdx-820/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:15:40 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/cambio-pagina-automatico-su-pannello-cmt-fhdx-820/#post-84181 Cambio pagina automatico su pannello cMT-FHDX-820 https://support.elsist.biz/forums/topic/cambio-pagina-automatico-su-pannello-cmt-fhdx-820/#post-84181 Mon, 06 Oct 2025 09:16:17 +0000 Anonimo Ho realizzato questa macro per effettuare un cambio pagina a tempo su un pannello operatore con uscita video HDMI.

macro_command main()
int a=10
a=40
SetData(a, "Local HMI", "Cambio pagina HDMI", 1)
DELAY(30000)

a=41
SetData(a, "Local HMI", "Cambio pagina HDMI", 1)
DELAY(15000)
end macro_command

Ora il cambio pagina avviene correttamente sia sull’uscita HDMI che sulla pagina visualizzata tramite cMTViewer.

Vorrei sapere se è possibile cambiare pagina solo sull’uscita HDMI lasciando invariate le pagine su cMTViewer.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/cambio-pagina-automatico-su-pannello-cmt-fhdx-820/#post-84201 Rispondi a: Cambio pagina automatico su pannello cMT-FHDX-820 https://support.elsist.biz/forums/topic/cambio-pagina-automatico-su-pannello-cmt-fhdx-820/#post-84201 Thu, 09 Oct 2025 14:40:37 +0000 Sergio Bertana Per gestire operazioni relative alla istanza che opera sul pannello (Display integrato o porta HDMI, App cMTViewer) occorre agire sulle private words (PLW).

Quindi volendo fare in modo che una certa operazione ad esempio il cambio pagina operi solo sull’istanza che la stà visualizzando devi utilizare una PLW.

Come vedi dallo screenshot crei un PLC Control in cui definisci il cambio pagina riferito al valore di una variabile PLW (Nel mio esempio è la PLW 10). Nel mio esempio ho effettuato un cambio pagina tra pagina 10 e pagina 20, ecco le operazioni:

  • All’interno della pagina 10 ho inserito un Action Trigger che attende 5 secondi e poi scrive il valore 20 nella PLW 10. In questo modo si passa alla visualizzazione della pagina 20.
  • All’interno della pagina 10 ho inserito un Action Trigger che attende 5 secondi e poi scrive il valore 10 nella PLW 10. In questo modo si passa alla visualizzazione della pagina 10.
  • Il ciclo continua all’infinito.
]]>