Bridge BACnet-Modbus RTU – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/bridge-bacnet-modbus-rtu/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:02:33 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/bridge-bacnet-modbus-rtu/#post-46851 Bridge BACnet-Modbus RTU https://support.elsist.biz/forums/topic/bridge-bacnet-modbus-rtu/#post-46851 Tue, 12 Mar 2019 13:05:12 +0000 Marco Per un progetto dovremmo inviare dei dati su BACnet prendendoli da Modbus RTU-485. Ho visto che i pannelli Weintek che avete sul sito supportano BACnet, a noi basterebbe la versione Gateway senza pannello.

Potreste indicarci che dispositivo utilizzare

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/bridge-bacnet-modbus-rtu/#post-46854 Rispondi a: Bridge BACnet-Modbus RTU https://support.elsist.biz/forums/topic/bridge-bacnet-modbus-rtu/#post-46854 Tue, 12 Mar 2019 13:17:44 +0000 Sergio Bertana Tutti i terminali Weintek supportasno il protocollo BACnet, come unica nota è che si tratta di un protocollo particolare con “regole un pò open“, quindi a seconda dei dispositivi connessi si potrebbeo avere alcune limitazioni.

Comunque è possibile testare il funzionamento del protocollo direttamente simulando il progetto con EasyBuilderPro. Se utilizzi BACnet su ethernet non c’è nessun problema basta che il dispositivo sia in rete con il PC. In caso di connessione seriale devi disporre della oppurtuna interfaccia.

Per il trasferimento dei dati da BACnet a Modbus e/o da Modbus a BACnet puoi utilizzare l’oggetto Data Transfer. Per la scelta del dispositivo se ti serve solo un gateway puoi usare uno qualsiasi dei prodotti della famiglia CMT senza display.

]]>