Autenticazione locale/remota su pannelli cMT – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/autenticazione-locale-remota-su-pannelli-cmt/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:50:20 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/autenticazione-locale-remota-su-pannelli-cmt/#post-69641 Autenticazione locale/remota su pannelli cMT https://support.elsist.biz/forums/topic/autenticazione-locale-remota-su-pannelli-cmt/#post-69641 Fri, 27 Jan 2023 10:08:50 +0000 Anonimo Ho fatto un software su cMT2078 dove ho gestito l’autenticazione per l’accesso all’operatore.

Dal pannello è possibile gestire l’autenticazione senza problemi, mentre accedendo da remoto tramite l’App cMTViewer non riesco a gestire l’autenticazione.

Mi domando quali sono i limiti per effettuare un login da remoto?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/autenticazione-locale-remota-su-pannelli-cmt/#post-69643 Rispondi a: Autenticazione locale/remota su pannelli cMT https://support.elsist.biz/forums/topic/autenticazione-locale-remota-su-pannelli-cmt/#post-69643 Fri, 27 Jan 2023 10:13:46 +0000 Sergio Bertana Sui pannelli cMT siccome è possibile connettere fino a 9 cMTViewer remoti più l’accesso da pannello locale viene gestita l’autenticazione separata per ogni accesso. A tal proposito si utilizzano le variabili PLW e non le LW, in sostanza:

  • Variabili LW condivise tra utenti, una variazione del valore fatta da un utente è visibile da tutti.
  • Variabili PLW propritarie dell’utente, ogni utente può variarle a sua discrezione.

Detto questo per quanto riguarda l’autenticazione se vuoi gestirla anche da remoto tramite connessione cMTViewer devi selezionare le PLW e non le LW (Screenshot). Puoi cambiare tipo di selezione in qualsiasi momento e poi ricompilare il progetto.

]]>