Arresto in rampa del motore – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/arresto-in-rampa-del-motore/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:00:57 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/arresto-in-rampa-del-motore/#post-77689 Arresto in rampa del motore https://support.elsist.biz/forums/topic/arresto-in-rampa-del-motore/#post-77689 Wed, 11 Sep 2024 09:29:48 +0000 Anonimo Sto utilizzando un inverter GD20 e l’ho configurato come indicato nella configurazione Comando ad 1 ingresso di questo articolo. Si utilizza il solo ingresso S1 per il comando di marcia/arresto del motore. Per configurare questo modo operativo occorre:

  • Abilitare controllo da ingressi digitali, P00.01=1.
  • Impostazione comando rotazione avanti da ingresso S1, P05.01=1.

Ora mi succede che quando attivo il comando di marcia (Ingresso S1) il motore si avvia in rampa, ma quando tolgo l’ingresso il motore si arresta per inerzia e quindi non segue la rampa di decelerazione. Se invece con il motore in marcia azzero il riferimento ho l’arresto del motore in rampa.

Cosa posso controllare?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/arresto-in-rampa-del-motore/#post-77692 Rispondi a: Arresto in rampa del motore https://support.elsist.biz/forums/topic/arresto-in-rampa-del-motore/#post-77692 Wed, 11 Sep 2024 09:33:34 +0000 Sergio Bertana I parametri da controllare sono:

  • P01.08 Selezione di arresto.
    0: Decelerazione fino all’arresto: dopo che il comando di arresto diventa valido, l’inverter decelera per ridurre la frequenza di uscita durante
    il tempo impostato. Quando la frequenza scende l avalore del parametro P01.15, l’inverter si arresta.
    1: Arresto per inerzia: dopo che il comando di arresto diventa valido, l’inverter cessa immediatamente l’uscita ed il carico si arresta per inerzia meccanica.
  • P01.15 Velocità di arresto.
    Sotto questa velocità l’inverter cessa l’uscita ed il carico si arresta per inerzia meccanica.

Verifica i valori impostati in questi due parametri.

]]>