Allarme 10, sottotensione BUS DC – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/allarme-10-sottotensione-bus-dc/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:01:29 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/allarme-10-sottotensione-bus-dc/#post-82980 Allarme 10, sottotensione BUS DC https://support.elsist.biz/forums/topic/allarme-10-sottotensione-bus-dc/#post-82980 Tue, 24 Jun 2025 08:56:45 +0000 Anonimo Ho 2 inverter GD350 per il comando di pompe irrigazione ormai in servizio da alcuni mesi, in questi giorni i due inverter vanno entrambi in allarme con codice di errore 10. Premendo il tasto reset l’inverter si riavvia, ma essendo un sistema di irrigazione automatica crea disagio al cliente.

Dal display (Vedi foto) sembrerebbe un allarme di sottotensione BUS DC, come mai si genera questo errore e come posso risolvere?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/allarme-10-sottotensione-bus-dc/#post-82986 Rispondi a: Allarme 10, sottotensione BUS DC https://support.elsist.biz/forums/topic/allarme-10-sottotensione-bus-dc/#post-82986 Tue, 24 Jun 2025 09:07:34 +0000 Sergio Bertana La dicitura “Sottotensione BUS DC” su un inverter INVT GD350 indica che la tensione del bus DC (la parte in corrente continua del circuito dell’inverter) è inferiore al valore minimo richiesto per il funzionamento corretto. Di solito è legato a problemi di tensione di rete insufficiente:

  • La rete in ingresso (AC) fornisce una tensione troppo bassa
  • Ci sono problemi sulla linea di alimentazione o cadute di tensione

Puoi provare ad impostare:

  • P11.00=000: Phase-loss protection. In questo modo disabiliti tutti i controlli su una eventuale momentanea mancanza di fase sull’alimentazione.
  • P11.01=1: Frequency-drop at transient power down. In questo modo permetti all’inverter di modificare la frequenza in uscita su una momentanea sottotensione.
]]>