Aggiornare Data/Ora da comando Modbus – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/aggiornare-data-ora-da-comando-modbus/feed/ Fri, 30 Oct 2026 09:11:43 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/aggiornare-data-ora-da-comando-modbus/#post-49556 Aggiornare Data/Ora da comando Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/aggiornare-data-ora-da-comando-modbus/#post-49556 Mon, 09 Sep 2019 13:06:30 +0000 Anonimo Dovrei aggiornare con un comando Modbus il valore di Data/Ora su di un sistema NetlogIII, vorrei non utilizzare i comandi che accedono all’area RTC (Indirizzi Modbus 100~105 o 150) ma bensì allocare una variabile UDINT con il valore in Epoch Time nella DB 100.

Potrei avere un esempio di programma che mi permetta impostando il valore Epoch nella variabile via Modbus di aggiornare automaticamente l’RTC ?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/aggiornare-data-ora-da-comando-modbus/#post-49558 Rispondi a: Aggiornare Data/Ora da comando Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/aggiornare-data-ora-da-comando-modbus/#post-49558 Mon, 09 Sep 2019 13:10:52 +0000 Sergio Bertana Ti allego questo semplice programma ST da eseguire in task Back.

VAR
    MDBDateTime AT %MX100.16 : UDINT; (* Date/Time in Epoch *)
    AuxDateTime : UDINT; (* Aiuxiliary Date/Time in Epoch *)
END_VAR

// *****************************************************************************
// PROGRAM "ST"
// *****************************************************************************
// Per poter aggiornare l'RTC da Modbus ho allocato la variabile "MDBDateTime"
// di tipo UDINT nella DB 100.16 (Cambiare in base alle proprie esigenze) in
// modo che sia accessibile da modbus all'indirizzo 40008. Scrivendo da Modbus
// un nuovo valore in Epoch time nella variabile viene aggiornato l'RTC.
// -----------------------------------------------------------------------------

    // -------------------------------------------------------------------------
    // CONTROLLO VARIABILE
    // -------------------------------------------------------------------------
    // Inizializzo valore al primo loop.
    
    IF (SysFirstLoop) THEN
        MDBDateTime:=SysDateTime; //Date/Time in Epoch
        AuxDateTime:=SysDateTime; //Aiuxiliary Date/Time in Epoch
    END_IF;

    // Controllo se valore cvariabile è stato modificato da Modbus.
    // Scrivendo il nuovo valore in "SysDateTime" si aggiorna l'RTC.

    IF (MDBDateTime <> AuxDateTime) THEN
        SysDateTime:=MDBDateTime; //Date/Time in Epoch
        AuxDateTime:=MDBDateTime; //Aiuxiliary Date/Time in Epoch
    END_IF;

    // Ricopio valore in variabile Modbus per aggiornarla.

    MDBDateTime:=SysDateTime; //Date/Time in Epoch
    AuxDateTime:=SysDateTime; //Aiuxiliary Date/Time in Epoch

// [End of file]
]]>