Acquisizione temperatura da termocoppia – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-temperatura-da-termocoppia/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:13:56 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-temperatura-da-termocoppia/#post-82538 Acquisizione temperatura da termocoppia https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-temperatura-da-termocoppia/#post-82538 Fri, 30 May 2025 12:34:38 +0000 Anonimo Abbiamo acquistato un Vostro PLC e vorremmo sapere se esiste un FB o un’espansione per leggere le termocoppie.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-temperatura-da-termocoppia/#post-82541 Rispondi a: Acquisizione temperatura da termocoppia https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-temperatura-da-termocoppia/#post-82541 Fri, 30 May 2025 12:36:09 +0000 Sergio Bertana L’acquisizione di temperatura da termocoppia è possibile con il Modulo di espansione I/O Analogici.

Come vedi dalla pagina del prodotto esistono 2 versioni di moduli uno che può acquisire fino a 4 termocoppie ed uno che ne può acquisire fino ad 8. Naturalmente se ti occorrono più ingressi puoi utilizzare più moduli.

Per l’acquisizione della temperatura si utilizza il FB SysGetAnInp, indicando in Mode il tipo di termocoppia da acquisire. Il FB ritorna una variabile REAL con l’indicazione della temperatura in gradi Celsius. Di seguito un esempio di acquisizione in gradi Celsius e Fahrenheit.

VAR
    Celsius : REAL; (* Celsius temperature (°C) *)
    Fahrenheit  : REAL; (* Fahrenheit temperature (°F) *)
    AInp : SysGetAnInp; (* Analog input acquisition *)
END_VAR

    AInp.Address:=0; //Module address
    AInp.Channel:=0; //Module channel
    AInp.Mode:=AI_MODE#AD_THERMOCOUPLE_J; //Acquisition mode
    AInp(); //Analog input acquisition
    IF (AInp.Done) THEN
        Celsius:=AInp.Value; //Celsius temperature (°C)
        Fahrenheit:=((AInp.Value*1.8)+32.0); //Fahrenheit temperature (°F)
    END_IF;

// [End of file]
]]>