Acquisizione sensore analogico con dispositivo STE2 – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-sensore-analogico-con-dispositivo-ste2/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:03:41 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-sensore-analogico-con-dispositivo-ste2/#post-81818 Acquisizione sensore analogico con dispositivo STE2 https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-sensore-analogico-con-dispositivo-ste2/#post-81818 Wed, 30 Apr 2025 15:53:15 +0000 Anonimo Vorrei sapere se è possibile, con il modulo 600753 HWg-STE2 R2, leggere in remoto anche un sensore di pressione Wika A-10.

Nel caso fosse possibile immagino sia necessario collegare al dispositivo una interfaccia specifica, potete darmi informazioni in merito.

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-sensore-analogico-con-dispositivo-ste2/#post-81821 Rispondi a: Acquisizione sensore analogico con dispositivo STE2 https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-sensore-analogico-con-dispositivo-ste2/#post-81821 Fri, 02 May 2025 06:43:43 +0000 Sergio Bertana Sì, è possibile acquisire qualsiasi sensore con interfaccia 4-20mA attraverso l’utilizzo di questo convertitore 4-20mA/1Wire.

Il convertitore è dotato di doppia interfaccia 1-Wire e, in tal modo, permette la connessione Daisy-chain evitando di impegnare un porta 1-Wire di STE2 R2.

Per il set-up è richiesto l’utilizzo del calibratore 1-Wire UNI USB, che permette di abbinare al valore dell’ingresso analogico il corrispondente valore dell’unità ingegneristica acquisita.

]]>