Acquisizione in corrente 4-20mA su ingressi analogici modulo CPU – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-in-corrente-4-20ma-su-ingressi-analogici-modulo-cpu/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:14:02 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-in-corrente-4-20ma-su-ingressi-analogici-modulo-cpu/#post-82213 Acquisizione in corrente 4-20mA su ingressi analogici modulo CPU https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-in-corrente-4-20ma-su-ingressi-analogici-modulo-cpu/#post-82213 Tue, 13 May 2025 08:12:45 +0000 Anonimo Trafficavo sulle letture analogiche sugli ingressi del modulo CPU MPS054 e mi sono accorto che sul modulo, i due ingressi analogici sono comunque in Volt, quindi perchè ho l’opzione di scelta in corrente sul Mode con il FB analogiche?

  • Devo inevitabilmente utilizzare la resistenza anche per le grandezze in mA. e convertire la lettura in Volt.
  • Quindi non c’è modo di avere una lettura diretta in mA da uno strumento con uscita in mA.
]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-in-corrente-4-20ma-su-ingressi-analogici-modulo-cpu/#post-82216 Rispondi a: Acquisizione in corrente 4-20mA su ingressi analogici modulo CPU https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-in-corrente-4-20ma-su-ingressi-analogici-modulo-cpu/#post-82216 Tue, 13 May 2025 08:16:35 +0000 Sergio Bertana Su qualsiasi sistema gli ingressi in mA in realtà sono in volt in quanto i convertitori A/D convertono segnali in volt. Quindi per acquisire una corrente si utilizza una resistenza di shunt di valore predefinito e si acquisisce la tensione ai sui capi rilevando la corrente con la legge di Ohm (I=V/R).

Sui nostri moduli CPU SlimLine gli ingressi sono 0-10Volt quindi inserendo una resistenza di shunt da 500Ohm avremo alla corrente di 20mA i 10Volt in ingresso. Se guardi alla definizione AI_MODE del parametro Mode del FB SysGetAnInp vedrai che le acquisizioni in corrente non sono possibili sui moduli CPU. E se le imposti nel programma il FB SysGetAnInp avrà l’uscita di Fault sempre attiva. Con il comando SysLog vedrai il messaggio: User program error:9983200 e dalla pagina errori:

9983200 Il modo acquisizione definito in “Mode” non è corretto SysGetAnInp.

Venendo alla tua necessità di acquisire un trasduttore 4-20mA con gli ingressi analogici del modulo CPU dovrai mettere tra l’ingresso e massa una resistenza da 500Ohm ed acquisire l’ingresso in tensione 0-10Volt. Potrai con la funzione ValueScale trasformare i 2-10Volt acquisiti dall’ingresso nella grandezza ingegneristica rilevata dal trasduttore.

]]>