Acquisizione di variabili SIGNED64 bit da Modbus – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-di-variabili-signed64-bit-da-modbus/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:38:48 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-di-variabili-signed64-bit-da-modbus/#post-62046 Acquisizione di variabili SIGNED64 bit da Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-di-variabili-signed64-bit-da-modbus/#post-62046 Tue, 02 Nov 2021 14:43:47 +0000 Marco Dovrei comprimere delle variabili SIGNED64 bit, lette via Modbus con Slimline Mps056 XUnified e scomposte in 4 word.

Avete qualche consiglio per comprimerle nuovamente su una LINT ?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-di-variabili-signed64-bit-da-modbus/#post-62052 Rispondi a: Acquisizione di variabili SIGNED64 bit da Modbus https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisizione-di-variabili-signed64-bit-da-modbus/#post-62052 Tue, 02 Nov 2021 14:46:46 +0000 Sergio Bertana Mi viene in mente qualcosa tipo questo:

VAR
    WValue : ARRAY[0..3] OF WORD;
    IValue : ARRAY[0..1] OF LINT;
END_VAR

    // Min value: -9223372036854775808 16#8000000000000000

    WValue[0]:=16#8000; //MSW
    WValue[1]:=16#0000;
    WValue[2]:=16#0000;
    WValue[3]:=16#0000; //LSW

    IValue[0]:=WValue[0];
    IValue[0]:=(IValue[0]*16#10000)+TO_ULINT(WValue[1]);
    IValue[0]:=(IValue[0]*16#10000)+TO_ULINT(WValue[2]);
    IValue[0]:=(IValue[0]*16#10000)+TO_ULINT(WValue[3]);

    // Max value: +9223372036854775807 16#7FFFFFFFFFFFFFFF

    WValue[0]:=16#7FFF; //MSW
    WValue[1]:=16#FFFF;
    WValue[2]:=16#FFFF;
    WValue[3]:=16#FFFF; //LSW

    IValue[1]:=WValue[0];
    IValue[1]:=(IValue[1]*16#10000)+TO_ULINT(WValue[1]);
    IValue[1]:=(IValue[1]*16#10000)+TO_ULINT(WValue[2]);
    IValue[1]:=(IValue[1]*16#10000)+TO_ULINT(WValue[3]);

Nell’esempio ho riportato i due valori estremi di una variabile LINT.

]]>