Acquisire Inepro PR01 in Modbus da PC con Toolly – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisire-inepro-pr01-in-modbus-da-pc-con-toolly/feed/ Fri, 30 Oct 2026 07:18:18 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisire-inepro-pr01-in-modbus-da-pc-con-toolly/#post-60754 Acquisire Inepro PR01 in Modbus da PC con Toolly https://support.elsist.biz/forums/topic/acquisire-inepro-pr01-in-modbus-da-pc-con-toolly/#post-60754 Mon, 16 Aug 2021 13:51:39 +0000 Sergio Bertana In questo topic ho descritto come acquisire da PC il meter SDM120, analogamente descrivo di seguito la procedura da eseguire per l’acquisizione del meter PR01-Mod. Vediamo intanto le connessioni Modbus:

  • Il segnale RS485+ và collegato con il morsetto 23 (A) dello strumento
  • Il segnale RS485- và collegato con il morsetto 24 (B) dello strumento
  • I parametri di comunicazione di default sono 9600, e, 8, 1
  • Il nodo Modbus di default è 001

Utilizzando Toolly menù Utilities -> Modbus master, ecco come si presenta la prova (Screenshot). Come si vede ho eseguito la lettura con il comando 03 Read Input Registers di 2 registri partendo da indirizzo 20480 (5000 Hex) che come indicato dal manuale si riferisce alla tensione di linea.

Tutti i dati letti dallo strumento sono espressi in float IEE754 a 32 bit, il valore letto è quindi 0x436A4CCD che in decimale (Puoi utilizzare un convertitore on-line come questo) equivale a 234.3 Volts.

]]>