Accesso da HMI a memoria ritentiva su SlimLine – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/accesso-da-hmi-a-memoria-ritentiva-su-slimline/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:56:36 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/accesso-da-hmi-a-memoria-ritentiva-su-slimline/#post-62475 Accesso da HMI a memoria ritentiva su SlimLine https://support.elsist.biz/forums/topic/accesso-da-hmi-a-memoria-ritentiva-su-slimline/#post-62475 Tue, 07 Dec 2021 10:08:29 +0000 Luca Come da titolo dovrei accedere da pannello Weintek ad un PLC Mps056A320, tramite protocollo Modbus TCP.  Sinché accedo alle word da 0 a 2047 tutto OK!  ma se cerco di accedere dal 2048 in poi (quelle ritentive) mi da errore.

Questo mi servirebbe per set point di temperatura piastre, che non devono cambiare allo spegnimento PLC.  Eccedo il limite massimo?  C’é un’altra modalità di accesso alle var ritentive?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/accesso-da-hmi-a-memoria-ritentiva-su-slimline/#post-62477 Rispondi a: Accesso da HMI a memoria ritentiva su SlimLine https://support.elsist.biz/forums/topic/accesso-da-hmi-a-memoria-ritentiva-su-slimline/#post-62477 Tue, 07 Dec 2021 10:19:24 +0000 Sergio Bertana Per gestire variabili BOOL con protocollo Modbus si utilizza il comando 0x, con il protocollo ELSIST utilizzi comando %MX. Per accedere ad una variabile allocata nella DB100.16, andrà definito indirizzo 40016.

Per tutti gli altri tipi di variabili con protocollo Modbus si utilizza il comando 3x, con il protocollo ELSIST utilizzi comando %MW. Per accedere ad una variabile allocata nella DB100.16, andrà definito indirizzo 40008 gli indirizzi di allocazione delle variabili WORD devono essere divisi per 2 e poi sommati a 40000.

Quindi credo sia questo il tuo problema, quando mi dici che vuoi indirizzare la variabile allocata a DB100.2048 devi usare l’indirizzo 41024. Ti consiglio la lettura di questo topic che ha anche dei programmi di esempio.

]]>