Accesso a SlimLine da LogicLab su VPN – Support Elsist https://support.elsist.biz/forums/topic/accesso-a-slimline-da-logiclab-su-vpn/feed/ Fri, 30 Oct 2026 08:10:00 +0000 https://bbpress.org/?v=2.6.20 it-IT https://support.elsist.biz/forums/topic/accesso-a-slimline-da-logiclab-su-vpn/#post-79453 Accesso a SlimLine da LogicLab su VPN https://support.elsist.biz/forums/topic/accesso-a-slimline-da-logiclab-su-vpn/#post-79453 Tue, 21 Jan 2025 19:21:37 +0000 mauro.bottizzo Ho dovuto mettere mano ad un Vostro target MPS053, laddove il precedente integratore e progettista originario del sistema non si è più interessato.
L’ho integrato nella rete LAN dell’impianto in cui è installato, laddove ho accesso VPN tramite Ubiquity di ASEM, che, per inciso uso da anni e non mi ha mai dato sorprese, sia a livello TCP/IP, seriale, ecc, che probabilmente conoscete già anche Voi.

Il Vostro target MPS053 (ovviamente adeguatamente configurato nelle classi IP), in locale è normalmente accessibile, animabile, ecc, su canale MB TCP/IP. Da remoto invece su VPN pinga; la pagina web risponde rapidamente, ma con LogicLab 5 non si aggancia in nessun modo. I tempi di timeout li ho tirati all’inverosimile, ma non gli frega assolutamente nulla. IP controllati, porta MB controllata, Discover lo trova senza problemi anche con indirizzo layer 2. Ma di connettersi con LogicLab non gli interessa.

Potrebbe essermi utile in futuro. Non che lo debba toccare ogni tre per due. Ormai il suo lo fa, ma se caso mai dovessi nuovamente avvicinarmici e guardalo in testa o in pancia, c’è modo di farlo da remoto?

]]>
https://support.elsist.biz/forums/topic/accesso-a-slimline-da-logiclab-su-vpn/#post-79493 Rispondi a: Accesso a SlimLine da LogicLab su VPN https://support.elsist.biz/forums/topic/accesso-a-slimline-da-logiclab-su-vpn/#post-79493 Wed, 29 Jan 2025 07:14:27 +0000 Sergio Bertana La situazione descritta in effetti è strana se il dispositivo è raggiungibile da ping e da pagina web dovrebbe essere raggiungibile anche da LogicLab visto che si utilizza una classica connessione modbus TCP/IP sulla porta 502.

Se si è sicuri che non vi siano blocchi firewall sulla porta 502 l’unico problema che mi viene in mente è che si siano utilizzate tute le connessioni TCP/IP possibili sulla porta 502. Di default sono permesse 3 connessioni contemporanee ma è possibile modificare questo parametro da configurazione.

Per verificare lo stato delle connessioni attive è possibile da connessione Telnet eseguire il comando NETStat.

]]>